CFG桩施工前必须进行工艺性试桩吗?

是规范规定的?

根据工程实际情况,决定是否做施工前试桩。

施工前试桩可以保留为工程桩。

其中,根据规范必须做施工前试桩的情况有以下三种:

1、设计等级为甲级、乙级的桩基;

2、地质条件复杂、桩施工质量可靠性低;

3、本地区采用的新桩型或新工艺。

扩展资料

CFG桩施工

1、水泥粉煤灰碎石桩的施工,应按设计要求和现场条件选用相应施工工艺,并应按照国家现行有关规范执行: 

(1)长螺旋钻孔灌注成桩,适用于地下水位以上的粘性土、粉土、人工填土地基; 

(2)泥浆护壁钻孔灌注成桩,适用于粘性土、粉土、砂土、人工填土、碎石(砾)石土及风化岩层分布的地基; 

(3)长螺旋钻孔、管内泵压混合料成桩,适用于粘性土、粉土、砂土等地基,以及对噪音及泥浆污染要求严格的场地; 

(4)沉管灌注成桩,适用于粘性土、粉土、淤泥质土人工填土及无密实厚砂层的地基。 

2、长螺旋钻孔管内泵压混合料成桩施工和沉管灌注成桩施工除应执行国家现行有关规范外,尚应符合下列要求: 

(1)施工时应按设计配比配置混合料,投入搅拌机加水量由混合料塌落度控制,长螺旋钻孔管内泵压混合料成桩施工的塌落度以为180-200mm,沉管灌注成桩施工的塌落度宜为30-50mm,成桩后桩顶浮浆厚度不宜超过200mm;

(2)长螺旋钻孔管内泵压混合料成桩施工在钻至设计深度后,应准确掌握提拔钻杆时间,混合料泵送量应同拔管速度相配合,以保证管内有一定高度的混合料,遇到饱和砂土或饱和粉土层,不得停泵待料;

沉管灌注成桩施工拔管速度应按均匀线速度控制,拔管线速度应控制在1.2-1.5m/min左右,如遇淤泥或淤泥质土,拔管速度可适当放慢; 

(3)施工时,桩顶标高应高出设计桩顶标高,高出长度应根据桩距、布桩形式、现场地质条件和成 桩顺序等综合确定,一般不应小于0.5m;

(4)成桩过程中,抽样做混合料试块,每台机械一天应做一组(3块)试块(边长为150mm的立方体),标准养护28d,测定其抗压强度; 

(5)沉管灌注成桩施工过程中应观测新施工桩对已施工桩的影响,当发现桩断裂并脱开时,必须对工程桩逐桩静压,静压时间一般为3min,静压荷载以保证使断桩接起来为准。 

3、复合地基的基坑可采用人工或机械、人工联合开挖。机械、人工联合开挖时,予留人工开挖厚度应由现场开挖确定,以保障机械开挖造成桩的断裂部位不低于基础底面标高,且桩间土不受扰动。 

4、褥垫层铺设宜采用静力压实法,当基础底面下桩间土的含水量较小时,也可采用动力夯实法。 

5、施工中桩长允许偏差为100mm,桩径允许偏差为20mm,垂直度允许偏差为1%.对满堂布桩基础,桩位允许偏差为0.5倍桩径;对条形基础,垂直于轴线方向的桩位允许偏差为0.25倍桩径,顺轴线方向的桩位允许偏差为0.3倍桩径,对单排布桩桩位允许偏差不得大于60mm。

参考资料来源:百度百科-CFG桩

参考资料来源:百度百科-试桩

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-08-13

如果拟建场地已有现成的工程实例,而拟建建筑物的基本情况又基本相同,这时是不需要进行试桩的。

试桩分为设计试桩、施工前试桩、施工结束后试桩。(设计)试桩是建筑物在基础施工前需根据地质勘察报告中的土的特性和物理力学性质进行桩机选择。所有工程在桩基施工完毕后都要进行施工试桩,根据试桩报告进行质量评定及验收(施工结束后试桩)。

扩展资料:

施工

水泥粉煤灰碎石桩的施工,应按设计要求和现场条件选用相应施工工艺,并应按照国家现行有关规范执行: 

1、长螺旋钻孔灌注成桩,适用于地下水位以上的粘性土、粉土、人工填土地基; 

2、泥浆护壁钻孔灌注成桩,适用于粘性土、粉土、砂土、人工填土、碎石(砾)石土及风化岩层分布的地基; 

3、长螺旋钻孔、管内泵压混合料成桩,适用于粘性土、粉土、砂土等地基,以及对噪音及泥浆污染要求严格的场地; 

4、沉管灌注成桩,适用于粘性土、粉土、淤泥质土人工填土及无密实厚砂层的地基。 

长螺旋钻孔管内泵压混合料成桩施工和沉管灌注成桩施工除应执行国家现行有关规范外,尚应符合下列要求: 

1、施工时应按设计配比配置混合料,投入搅拌机加水量由混合料塌落度控制,长螺旋钻孔管内泵压混合料成桩施工的塌落度以为180-200mm,沉管灌注成桩施工的塌落度宜为30-50mm,成桩后桩顶浮浆厚度不宜超过200mm;

2、长螺旋钻孔管内泵压混合料成桩施工在钻至设计深度后,应准确掌握提拔钻杆时间,混合料泵送量应同拔管速度相配合,以保证管内有一定高度的混合料,遇到饱和砂土或饱和粉土层,不得停泵待料;沉管灌注成桩施工拔管速度应按均匀线速度控制,拔管线速度应控制在1.2-1.5m/min左右,如遇淤泥或淤泥质土,拔管速度可适当放慢;

3、施工时,桩顶标高应高出设计桩顶标高,高出长度应根据桩距、布桩形式、现场地质条件和成 桩顺序等综合确定,一般不应小于0.5m;

4、成桩过程中,抽样做混合料试块,每台机械一天应做一组(3块)试块(边长为150mm的立方体),标准养护28d,测定其抗压强度; 

5、沉管灌注成桩施工过程中应观测新施工桩对已施工桩的影响,当发现桩断裂并脱开时,必须对工程桩逐桩静压,静压时间一般为3min,静压荷载以保证使断桩接起来为准。 

参考资料来源:百度百科-CFG桩

参考资料来源:百度百科- 试桩

本回答被网友采纳
第2个回答  推荐于2017-10-09
一、如果拟建场地已有现成的工程实例,而拟建建筑物的基本情况又基本相同,这时是不需要进行试桩的.
二、规范对必须试桩的情况有明文约定:详见《建筑基桩检测技术规范》3.3.1之规定,必须做试桩的情况有:
1、设计等级为甲级、乙级的桩基;
2、地质条件复杂、桩施工质量可靠性低;
3、本地区采用的新桩型或新工艺.
由此可见,是否进行试桩是根据不同的情况确定,并不是一成不变的!
第3个回答  2012-10-12
是呀。
主要是 强度施工技术参数等:(1)工艺试验的施工设备、施工工艺和方法、施工顺序满足施工需要。 ⑵ 混合料配合比经试验结果印证满足施工需要 ⑶ 混凝土坍落度出厂设置200mm~220mm,现场实际测量为190mm,195mm。 ⑷ 工艺试验拟定的混凝土搅拌时间满足施工需要。 ⑸ 混凝土灌注过程中按照1.5m~1.7m/min进行拔管,可保证桩身质量。
按要求对试验桩进行低应变检测试验及符合地基承载力试验,以确认CFG桩的设计参数及桩身的完整性。试验结论见后附试验报告本回答被网友采纳
第4个回答  2012-11-01
CFG桩施工前必须进行工艺性试桩 .是的
相似回答