西门子PLC S7200中modbus通讯时出现错误代码6,通讯程序将自动终止,怎样使其自动恢复正常状态

例如:当发生将错误代码6错误时自动执行初始化串口指令MBUS_CTRL_P1,可以使通讯程序重新开始执行吗。

在plc s7200 modbus通信中,存在错误代码6。解决方案是让每个mbus-msg指令依次旋转。在执行一个MbUsIMSG指令之后,它将激活MbUsIsMSG指令的位重置,并激活下一个MBUBIMSHG指令。

在用户程序的执行阶段,PLC总是从上到下依次扫描用户程序(梯形图)。扫描梯形图时,首先先扫描梯形图左侧的触点组成的控制电路,然后按左、右、上、下顺序对触头构成的控制电路进行逻辑运算

然后,根据逻辑运算的结果,刷新系统ram存储区中逻辑线圈对应位置的状态;或者刷新i/o图像区中输出线圈对应位置的状态;或确定是否执行梯形图中指定的特殊功能指令。

特赦

扩展资料

西门子PLC的检修要求:

1、在取下RAM模块之前,检查一下模块电池是否正常工作,如果电池故障灯亮时取下模块RAM内容将丢失;

输入/输出板取下前也应先关掉总电源,但如果生产需要时I/0板也可在可编程控制器运行时取下,但CPU板上的QVZ(超时)灯亮;

3、拨插模板时,要格外小心,轻拿轻放,并远离产生静电的物品;

4、更换元件不得带电操作;

5、检修后模板安装一定要安插到位。

参考资料来源:百度百科-收藏 366 64 西门子PLC

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-09-14

西门子PLC S7200中modbus通讯时出现错误代码6的解决方法是:让每个MBUS_MSG指令轮流执行,执行完一条MBUS_MSG指令就将激活该MBUS_MSG指令的位复位并激活下一条MBUS_MSG指令即可。

在用户程序执行阶段,PLC总是按由上而下的顺序依次地扫描用户程序(梯形图)。在扫描每一条梯形图时,又总是先扫描梯形图左边的由各触点构成的控制线路,并按先左后右、先上后下的顺序对由触点构成的控制线路进行逻辑运算。

然后根据逻辑运算的结果,刷新该逻辑线圈在系统RAM存储区中对应位的状态;或者刷新该输出线圈在I/O映象区中对应位的状态;或者确定是否要执行该梯形图所规定的特殊功能指令。


扩展资料:

参考资料来源:百度百科—西门子PLC

本回答被网友采纳
第2个回答  推荐于2017-12-16
6代表程序中使用了多条msg,想法在同1时间只有1条msg就行了 ,分时间或互锁你懂的本回答被提问者采纳
第3个回答  2012-10-23
当发生将错误代码6错误时自动执行初始化串口指令MBUS_CTRL_P1,可以使通讯程序重新开始执行吗。
相似回答