S7-200PLC程序中调用MODBUS库,编译后出现很多错误。
S7-200PLC程序中调用MODBUS库,编译后出现很多错误,都是未为库分配V存储区!怎么看都不明白怎么给它分配!
举报该问题
推荐答案 2019-10-11
借用别人的答案解决了:需要给库分配内存,方法:文件----库存储区,输入地址或选择建议地址即可。
再编译就OK了。回答者:LaoHuai
-
超级顾问
第15级
05-19
22:17:00
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/IG4FFF8GRLG8GFIRQ44.html
相似回答
s7-200modbus指令库无法读取
从站16进制寄存器数据
答:
1、串口端配置或接线错误。2、Modbus软件使用错误。3、CAN端配置或者接线错误造成的
。一个标准的Modbus从站设备,所以串口端配置或接线错误和调试软件错误很容易发现并解决。客户CAN端连接接线是否有错误、客户CAN端有没有数据发出或者是否有交互协议需要触发、实际发出的数据ID和配置是否匹配等问题等等。配置...
s7-200
modbus
通信的问题
答:
在plc s7200 modbus通信中,存在错误代码6。
解决方案是让每个mbus-msg指令依次旋转
。在执行一个MbUsIMSG指令之后,它将激活MbUsIsMSG指令的位重置,并激活下一个MBUBIMSHG指令。在用户程序的执行阶段,PLC总是从上到下依次扫描用户程序(梯形图)。扫描梯形图时,首先先扫描梯形图左侧的触点组成的控制电...
S7-200
与
Modbus
通信报
错误
码3如何解决?
答:
这个应该是十进制数和十六进制数的问题
。串口助手里的14,20用的都是16进制数据。而PLC程序里slave用的是十进制数据,这样就导致从站地址不对了,就无法通讯而报错了。十六进制的14转成十进制应该是20。十六进制的20转成十进制应该是32。而9以下的十进制和十六进制数据是一样的。望采纳。。。
s7
200
modbus
通讯问题
答:
Msg的5号错误是:Modbus主站未启用:在每次扫描时在调用MBUS_MSG之前调用MBUS_CTRL
。从stop到run的运行会出现原来的寄存器没有清零,如果程序没有考虑到这一点,会导致某些情况下出现问题。建议初始化时把所有的工作区域清零。
S7-200
Modbus
MBUS_MSG指令Addr从站寄存器地址是十六进制数还是十进...
答:
S7-200
作为
Modbus
主站时,MBUS_MSG指令Addr应指定十进制数的Modbus地址,即:00001~09999:离散输出(线圈);10001~19999:离散输入(触点);30001~39999:输入寄存器(通常是模拟量输入);40001~49999:保持寄存器(通常是模拟量输出)。需要看台达TDB温控表的说明书或咨询厂家,搞清楚温控表位址1000H、...