三菱PLC,步进梯形图SET的作用是什么?

为什么转移条件一定要SET置位,我S20没用SET,跳转下一步时,一样没问题啊?
调试模式里,S21没用SET,一样跳到下一个状态啊!

三菱PLC,步进梯形图SET置位也就是保持动作。

 SET:置位指令,使操作保持ON的指令。
  RST:复位指令,使操作保持OFF的指令。
  SET指令可用于Y,M和S,RST指令可用于复位Y,M,S,T,C,或将字元件D,V和Z清零。
 
 
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-10-26
你应该用GX Developer绘制顺序程序,比较直观,但绘图麻烦些
上电时,用M8002进入S0状态,绘出转移条件来
一开始必须是初始状态(S0~S9其中一个),没有转移条件是不会转移的

你没有给出全部梯形图,看不出来追问

嗯,已经用M8002对S0 STL。

问题是为什么每次条件转移都要置位SET

追答

是的,要这么写

--[SET  S22]---也理解为设置成S22状态;进入S22状态

追问

我直接OUT指令也一样进入S22状态啊?

追答

不符合顺序图规范

本回答被提问者和网友采纳