在三菱PLC中步进指令梯形图编程 SET置位指令 我看没用RST复位指令 它是怎么给复位的呢?
就是在步进指令梯形图中 SET接通之后 如何断开的?
举报该问题
推荐答案 推荐于2018-04-04
三菱plc中步进指令当中STL和RET,需要和set指令配合使用,如果不用步进指令则set给
寄存器
置1后如果想置0,必须用rst指令进行复位;如果使用步进指令后,当把下一个状态激活置1后上一个状态是自动复位的,不用再使用RST指令进行复位;使用ret指令进行返回母线stl;这也是使用步进指令后的一个优点,不用单独的使用rst指令进行复位!
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/IGe4cFG48.html
其他回答
第1个回答 2010-10-24
三菱步进梯形中,SET到下一步时上一步自动断开。不需要手动复位。多看看手册。本回答被提问者采纳
第2个回答 2018-04-03
SET S0或S1等类似的话,S0、S1这些是步进序号,无需复位
第3个回答 2018-03-28
如:
STL S0 执行条件满后,会自动停止上一步并跳转到下一步,最后那个才需要RST。
相似回答
三菱PLC中置位
和
复位怎么
用
答:
1、
三菱PLC中
通过X0来控制
置位指令
,即在左母线右侧输入“ld x0”并点击确定。2、下一步直接输入置位指令“
SET
Y0”并点击确定,从而使Y0一直有输出。3、这个时候输入一条用自锁方式控制Y1的指令并点击确定,即“ld x2”。4、如果没问题的话,在这里直接输入
复位指令
“
rst
y0”并点击确定即可将Y...
三菱PLC中置位
和
复位怎么
用
答:
1、通过x0来控制
置位指令
,
在plc
软件的左母线右侧输入“ld x0”然后点击确定。2、在x0触点后直接输入置位指令“
set
y0”,含义为,当x0为on时,置位指令执行,此时y0一直有输出。3、可以输入一条用自锁方式控制y1的指令。然后再输入一个
复位指令
的触点,用x2对y0复位。4、在x2触点后直接输入复...
三菱
的
plc怎么复位
的
答:
这个是需要编写复位程序。
例如你可以在操作面板上安装1个复位按钮,将按钮信号输入到PLC 当PLC收到复位按钮的信号时就执行 复位功能程序
。接下来的问题就是复位程序如何编写的问题了 这个需要了解你的控制要求和过程。
三菱PLC步进指令
怎样
复位
呢?
答:
例:(ZRST S0 S50就是停止S0~S50步的,如停止单独一步只需
RST
,例如RST S2)LD X0
SET
S0 LD X2 ZRST S0 S50 STL S0 OUT Y1 LD X1 SET S1 STL S1 OUT Y2 LD X2 SET S2 RET
三菱plc
里的
复位
是什么意思?
答:
RST是
Reset的缩写,这是个
复位指令
,用于复位位软元件的状态到off状态,复位定时器与计数器和数据寄存器到0的状态。
PLC
的常见基本指令:1、LD:取指令(常开触点)2、LDI:取反指令(常闭触点)3、AND:串指令(常开触点)4、ANI:串反指令(常闭触点)5、OR:并指令(常开触点)...
大家正在搜
三菱步进指令梯形图如何编写
三菱步进梯形与梯形图的关系
三菱plc步进指令梯形图
三菱plc步进指令循环梯形图
三菱plc步进梯形图暂停指令
步进梯形图指令的使用
三菱plc步进梯形图怎么实现停止
三菱fx3u步进梯形图程序实例
步进梯形图和梯形图
相关问题
三菱PLC,步进梯形图SET的作用是什么?
三菱PLC 梯形图 SET 指令
三菱PLC怎么使用rst指令复位多个输出端子Y
三菱PLC SET RST指令多次使用后RST 复位指令无法...
三菱plc fx系列编程指令能否同时置位或复位多个,能指令又...
三菱plc中的set指令的保持输出功能是什么意思
三菱PLC中! T C RST SET STL M S 等指...
请问对于三菱plc中 的步进指令 如果要复位y1是直接rst...