西门子变频器MM440 怎么设置 P1240
如题所述
举报该问题
推荐答案 推荐于2020-02-07
P1240 设置为0禁止直流制动控制,设置为1激活直流制动控制。
金马电子科技 专业维修变频器
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/cRFRe8F8G.html
相似回答
M440
变频器P
003
设置
为2后P1237之后没有
P1240
P003设置为3后有P1240...
答:
P0003设为3之后3级以下的参数都可以访问,所以应该有P1237才对。你在查查你参数过滤
器P
0004设多少?实在没办法,P0003=3 P0004=0 P0010=30 P0970=1 执行复位。看看会不会好。
MM440变频器
报警F0002
答:
原因:过电压故障 检查 1 电源电压 p0210 ,系统电压与
变频器
额定电压相符 2 直流电压控制器有效,
P1240
而且参数化 3 斜坡下降时间P1121
设置
与负载惯量
西门子变频器
g120参数
p1240
是什么意思
答:
- 断开 Vdc 最大控制器(在矢量控制中丁揣弛废佾肚崇莎搐极
设置
p1240
= 0 ;在V/f 控制中设置 p1280 = 0)。如果不希望改变斜坡下降时间:- 使用削波器或者反馈单元。A07401 (N) 驱动:最大直流母线电压控制器
西门子变频器MM440
经常出现发f0002过电压报警
怎么
解决
答:
1、电源电压(P0210)必须在变频器铭牌规定的范围以内。
2、直流回路电压控制器必须有效(P1240),而且正确地进行了参数化
。3、 斜坡下降时间(P1121)必须与负载的惯量相匹配。4、要求的制动功率必须在规定的限定值以内。二、尝试检查以下各项:1、负载甩开看看空载变频器报不报警,有可能电机接地导致的...
西门子
430
变频器
,经常出现F0002过电压报警有哪些可能原因?
怎么
解决?
答:
如果,直流电压上升到700V 那么
变频器
自身会抑制电压上升,这时可以看到电压上升缓慢,直到800V的时候那么变频器就会输出过压报警。那么基于这个原因,首先请确认自己的电网电压是否稳定,其次测量整流回路的二极管导通电压是否正常。一般在0.45V左右。然后再是检查负载是否存在问题。