430变频器参数p1240怎么改
如题所述
举报该问题
推荐答案 2016-08-04
P3900 =0 不用快速条数
P3900=1 结束快速调试,并按工厂设置使参数复位
P3900=2 结束快速调试
P3900=3 结束快速调试,只进行电机数据的计算
你应该把3900设为1 电机参数就是电动机铭牌上的参数,
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/IeRFR4cIRR8cFQL4RQ.html
相似回答
M440
变频器P
003设置为2后P1237之后没有
P1240
P003设置为3后有P1240...
答:
你在查查你
参数
过滤
器P
0004设多少?实在没办法,P0003=3 P0004=0 P0010=30 P0970=1 执行复位。看看会不会好。
...长丰
p1240
故障码解释和消除方法,
P1240
故障码
怎么
解决?
答:
当您的汽车出现P1240故障码时,
需要进行故障代码清除
。清除故障代码时,务必按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,不可随意地用拆除电池的负极搭电线的办法来清除故障码。否则,可能会造成两个方面的麻烦:一是导致部分车型的控制电脑失去“历史记录”,失去随机存储器里的发动机运行经验数据,从而使...
...大众
p1240
故障码解释和消除方法,
P1240
故障码
怎么
解决?
答:
一旦故障排除,清除故障码是必要的步骤。但需要注意的是,
清除故障码必须按照车辆制造商指定的方法进行。简单地断开蓄电池负极搭铁线来清除故障码是不推荐的
,因为这样做可能导致车辆控制中心电脑失去正常记录,进而影响车辆性能。此外,还有可能导致某些功能(如音响锁止)失效,需要通过复杂的修复程序才能恢复。
MM440
变频器
报警F0002
答:
原因:过电压故障 检查 1 电源电压 p0210 ,系统电压与
变频器
额定电压相符 2 直流电压控制器有效,
P1240
而且
参数
化 3 斜坡下降时间P1121 设置与负载惯量
西门子
变频器
MM440经常出现发f0002过电压报警
怎么
解决
答:
1、电源电压(P0210)必须在
变频器
铭牌规定的范围以内。2、直流回路电压控制器必须有效(
P1240
),而且正确地进行了
参数
化。3、 斜坡下降时间(P1121)必须与负载的惯量相匹配。4、要求的制动功率必须在规定的限定值以内。二、尝试检查以下各项:1、负载甩开看看空载变频器报不报警,有可能电机接地导致的...