计算导线的公式是什么,比如170千瓦的功率,有60千瓦是单相用电,110千瓦是三相用电,该用多大的电缆,...

计算导线的公式是什么,比如170千瓦的功率,有60千瓦是单相用电,110千瓦是三相用电,该用多大的电缆,能列出公式计算吗?求高手解答

没必要分开算,总功率可以视为170kw
但是其中的60kw单相负载必须,平均分配到ABC三相上,因为变压器低压侧都是星型连接,中心点引出做N线,如果经过三相平衡后的单相负载同时工作,可以视为380v三相负载。
假如经过平衡分配后的单相负载,只有一相负载工作,那么单相负载最大功率可以视为只有20kw。
所以,110kw×2A/kw=220A
(60÷3)×4.5A/kw=90A
220A 90A=310A
如果60kw的单相负载经过平衡分配后同时工作,可以视为380v三相负载
所以,60kw=√3×380×I
I=91.16A
220A 91.16A=311.16A
电缆用铜芯3×150 2×95以上的
如果长期使用考虑以后有可能增加少量负载,
建议选用185以上的
以上只是估算,仅供参考
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-10-03
三相用电按实计算,单相负荷分到三相中,应按最大相的负荷计算,假设各相分别为15kW,20KW,25KW,则按最大相25KW计算各相的负荷,110kW+25KW*3=185KW来选择电缆。线路不远的话,选YJV1(3x185+1x95).
第2个回答  2012-10-07
最简单的就是求出总功率的电流,再除去铜芯线或铝芯线的每平方可带负荷。
相似回答