55问答网
所有问题
计算导线的公式是什么,比如170千瓦的功率,有60千瓦是单相用电,110千瓦是三相用电,该用多大的电缆,...
计算导线的公式是什么,比如170千瓦的功率,有60千瓦是单相用电,110千瓦是三相用电,该用多大的电缆,能列出公式计算吗?求高手解答
举报该问题
推荐答案 2012-10-03
æ²¡å¿ è¦åå¼ç®ï¼æ»åçå¯ä»¥è§ä¸º170kw
ä½æ¯å ¶ä¸ç60kwåç¸è´è½½å¿ é¡»ï¼å¹³ååé å°ABCä¸ç¸ä¸ï¼å 为ååå¨ä½å侧é½æ¯æåè¿æ¥ï¼ä¸å¿ç¹å¼åºåN线ï¼å¦æç»è¿ä¸ç¸å¹³è¡¡åçåç¸è´è½½åæ¶å·¥ä½ï¼å¯ä»¥è§ä¸º380vä¸ç¸è´è½½ã
åå¦ç»è¿å¹³è¡¡åé åçåç¸è´è½½ï¼åªæä¸ç¸è´è½½å·¥ä½ï¼é£ä¹åç¸è´è½½æ大åçå¯ä»¥è§ä¸ºåªæ20kwã
æ以ï¼110kwÃ2A/kwï¼220A
(60÷3)Ã4.5A/kwï¼90A
220A 90Aï¼310A
å¦æ60kwçåç¸è´è½½ç»è¿å¹³è¡¡åé ååæ¶å·¥ä½ï¼å¯ä»¥è§ä¸º380vä¸ç¸è´è½½
æ以ï¼60kwï¼â3Ã380ÃI
Iï¼91.16A
220A 91.16Aï¼311.16A
çµç¼ç¨éè¯3Ã150 2Ã95以ä¸ç
å¦æé¿æ使ç¨èè以åæå¯è½å¢å å°éè´è½½ï¼
建议éç¨185以ä¸ç
以ä¸åªæ¯ä¼°ç®ï¼ä» ä¾åè
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/cRFG4I8LL.html
其他回答
第1个回答 2012-10-03
三相用电按实计算,单相负荷分到三相中,应按最大相的负荷计算,假设各相分别为15kW,20KW,25KW,则按最大相25KW计算各相的负荷,110kW+25KW*3=185KW来选择电缆。线路不远的话,选YJV1(3x185+1x95).
第2个回答 2012-10-07
最简单的就是求出总功率的电流,再除去铜芯线或铝芯线的每平方可带负荷。
相似回答
110千瓦
电机用多粗的线咋算?有
公式的
话告诉我公式
答:
功率100kw的额定电流I=
110
/1.732/0.38/0.8=110/0.53=207安 如果是近距离(几十米以内),铜电线50平方毫米,铝电线90平方毫米。如果是远距离(几百米),铜电线90平方毫米,铝电线150平方毫米。选择
导线的
三个原则:1)近距离和小负荷按发热条件选择导线截面(安全载流量),用导线的发热条件控...
电线截面积与电流、电压、
功率
之间的
计算
式???
答:
三相电机: 2A/KW 三相电热设备:1.5A/KW 单相220V, 4.5A/KW 单相380V, 2.5A/KW 铜线、铝线截面积(mm2)型号系列:1 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185 ...一般铜线安全电流最大为:2.5平方毫米铜电源线的安全载流量--28A。4平方毫米铜电源线的安全...
三相电
最大用
110千瓦用
多粗的线
答:
计算三相
电流:Ijs=P/U/√3/cosφ=110000/380/1.732/0.85≈196.6A;根据导线安全截流量来选择
导线,
考虑环境因素和敷设方式的影响留20%的余量,即:196.6×(1+20%)≈236A;在不考虑供电距离的情况下,选择150mm²的铜芯聚乙烯绝缘电缆或者240mm²的铝芯聚乙烯绝缘电缆合适,即...
三相
11okw负载电流多大?需要多大电缆
答:
要看负载性质才好计算电流,如果是马达,估算电流220A,近距离电缆yjv 120平方电缆,敷设距离远的话,需要加大。
三相
电缆载流量对照表
答:
(1)根据
三相电
相线电流
计算公式
I=P÷(U×1.732×cosΦ)P-功率(W);U-电压(380V);cosΦ-功率因素(0.85);I-相线电流(A)带入数据:电机功率P=7.5kw,电压U=380V ;计算得,相线电流I=13.3A (2)在三相平衡电路,一般铜
导线的
安全载流量为5~8A/mm^2。13.3÷8=1.66mm^2,...
大家正在搜
计算功率的公式
导线计算公式
导线闭合差计算公式
导线截面积计算公式
电线横截面积计算公式
电感量的计算公式
附合导线角度闭合差计算公式
电线计算公式表
电线平方计算w公式表
相关问题
三相用电170kw加上单相用电60kw,需要选用多大的开关及...
请教大神,用电设备分为380V163KW,220V110Kw...
三相电10千瓦用多少平方电线
交流电,110千瓦换算成电流是多少安 谢谢!
商铺单相电用电60千瓦,三相电用电10千瓦,要增容,要申请多...
380v电源,三相四线电路 负载为38KW,怎么计算使用导线...
总功率大概150个千瓦,由三相电改为单相电使用,电流是按照三...
60个千瓦的用电量要用多大的开关怎样计算的