55问答网
所有问题
三相11okw负载电流多大?需要多大电缆
三相11okw负载电流多大?需要多大电缆
举报该问题
推荐答案 2016-08-05
要看负载性质才好计算电流,如果是马达,估算电流220A,近距离电缆yjv 120平方电缆,敷设距离远的话,需要加大。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/cGGcQFeIRQII84I8cc.html
其他回答
第1个回答 2016-07-22
如果是三相380V电压,0.8功率因素,则,I=110000/380/1.732/0.8=209A,
取50平方铜线。
本回答被网友采纳
第2个回答 推荐于2018-04-23
如果是站在安全用电的立场来说正确选择导线固然重要,我认为按照导线的载流量正确选择合适脱扣电流值的优质断路器来保护导线更加重要。理由是即使你所选的导线载流量大于负载电流也可能万一故障短路而存在安全隐患。
本回答被网友采纳
第3个回答 2016-07-22
110千瓦电流将近200零点电流,用70电缆,50的稍微小点
第4个回答 2016-07-25
200多A 120平方铜电缆
1
2
下一页
相似回答
大家正在搜
相关问题
三相负载40千瓦,需要多大的电缆?
三相四线6okw需要多大电缆
三相800KW用多大电缆
三相9okw加热管需要多大电缆
35okw三相供电单相用电需多大地埋电缆
21okw配多大空气开关,三相四线铝电缆需用多大的
380V电压18okw要用多大电缆
三相供电单相负载6okw用多大电缆