55问答网
所有问题
图纸设计上只是说直径大于28的钢筋采用机械连接,但钢筋机械连接的等级怎样确定?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2012-10-13
施工图上(特殊除外)一般不用要求机械连接质量一级或二级,但是,施工时你安排接头
百分率
时,就得按规范,JGJ107-2010
《钢筋机械连接技术规程》
4.0.3-1条。一级机械连接接头可不受接头截面积百分率的限制。就是说可以100%。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/cR8cFcR4L.html
其他回答
第1个回答 2012-10-13
这个应该是你送去检验的机械连接接头时几级,如果你送检的是1级连接,那么接头位置不受控制。。
第2个回答 推荐于2018-05-03
Ⅰ级:接头抗拉强度不小于被连接钢筋实际抗拉强度或1.10倍钢筋抗拉强度标准值,并具有高延性及反复拉压性能。
Ⅱ级:接头抗拉强度不小于被连接钢筋抗拉强度标准值,并具有高延性及反复拉压性能。
Ⅲ级:接头抗拉强度不小于被连接钢筋屈服强度标准值的1.35倍,并具有一定的延性及反复拉压性能。
本回答被网友采纳
第3个回答 2012-10-13
按常规标准!
相似回答
钢筋直径大于
多少宜
采用机械连接
答:
图纸设计上只是说直径大于28的钢筋采用机械连接,但钢筋机械连接的等级怎样确定?
Ⅰ级:接头抗拉强度不小于被连接钢筋实际抗拉强度或1.10倍钢筋抗拉强度标准值
,并具有高延性及反复拉压性能。 Ⅱ级:接头抗拉强度不小于被连接钢筋抗拉强度标准值,并具有高延性及反复拉压性能。 Ⅲ级:接头抗拉强度不...
如何
判断
钢筋机械连接
为一级和二级
答:
一级钢筋连接一般不采用机械连接。二级、三级钢筋在直径大于(等于)16mm以上采用机械连接
。钢筋机械连接接头,应根据静力单向拉伸性能以及高应力和大变形条件下反复拉、压性能的差异,分为下列三个性能等级。A级:接头抗拉强度达到或超过母材抗拉强度标准值,并具有高延性及反复拉压性能。B级:接头抗拉强度达到...
钢筋机械连接
接头
等级如何确定的?
答:
需要查看图纸设计钢筋机械连接接头等级
,根据最新《JGJ107-2016钢筋机械连接技术规程》国家行业标准来说,当在同一连接区段内钢筋接头面积百分率为100%时,应选用Ⅰ级接头。换句话讲,Ⅰ级接头可以用于任何位置钢筋连接。(但这种情况有个先提条件,钢筋连接接头无法避开时,正常情况下,同一区段接头率不应...
钢筋机械连接的
接头强度
等级
应
如何确定?
答:
规范上只有大直径钢筋宜用机械连接的说法,具体工程情况不同,
直径多少以上的钢筋必须用机械连接应由设计的结构师规定在结施总说明上
。一般注明20mm直径以上的图纸比较多,也有注明16mm直径以上的图纸。目前,钢筋连接套筒技术特点接头强度达到行业标准JGJ107-96中A级接头性能要求。螺纹牙形好、精度高、连接...
jgj107-2016
钢筋机械连接等级怎样
划分的
答:
jgj107-2016
钢筋机械连接
分为分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三个等级。三者的主要区别在于极限抗拉强度、延性及反复拉压性能,其中Ⅰ级接头的极限抗拉强度最大,Ⅰ、Ⅱ级接头的延性及反复拉压性能优于Ⅲ级接头。
大家正在搜
钢筋直径大于多少时采用机械连接
上柱钢筋直径大于下柱钢筋直径
钢筋机械连接最小钢筋直径
钢筋直径多少采用机械连接
机械连接钢筋直径
大于25钢筋必须采用直螺纹
钢筋多少直径要用机械
大于22钢筋连接要求
直径20的钢筋搭接长度
相关问题
二级钢直径28的钢筋是不是必须采用机械连接?是哪个规范
房屋建筑钢筋直径大于多少必须采用机械连接?是规范要求吗?
有没有规范规定直径多大以上的钢筋须采用机械连接?
钢筋直径大于多少宜采用机械连接
有那个规范规定大于、等于22的钢筋必须机械连接
图纸说明梁柱纵筋直径大于22的钢筋优先使用机械接头、亦可采用...
建筑图纸中,结构说明中有“大于20厘的用机械连接”,机械连接...
钢筋机械连接接头强度要求的三个等级跟什么因素有关