电力变压器怎么调整二次电压

同上
二次电压过高,单项有235V,需要调低,具体该怎么调?有哪些步骤?
谢谢大家!

你说的是电力变压器,第一步是停电(10kv);第二步是验电,先验低压,再压高压;第三步放电(高压电缆);第四步调节分接开关;第五步,调压完成恢复送电.
具体调节分接开关有两种情况,如里是油浸式的,在其顶部有一个象是电铃的小盒,你旋开盖,将里面的分接开关调至第一档(高往高调,低往低调).如果是干式变压器,在其高压侧有三个分接开关,同样是往上调一档(高往高调,低往低调).
高往高调,低往低调的意思是:低压侧电压偏高,则分接开关往高一电压档位调整;低压侧电压偏低,则分接开关往低一电压档位调整.
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2008-03-16
自动调整二次电压的二次电压自动调整电路由以下几部分构成,并以此为特征:将一次线圈中特定的许可电压,在二次线圈里感应并输出基准电压的主变压器;将在上述主变压器的二次线圈里感应的基准电压通过特定的电阻分压,并输入,利用输入的基准电压,生成PWM信号电压并输出的超小型控制器;将超小型控制器输出的PWM信号电压输入到一次线圈里,根据一次线圈里输入的PWM信号电压,在二次线圈里感应特定电压的次变压器;输入在次变压器的二次线圈里感应的电压,利用输入的电压,控制主变压器的一次线圈里许可电压的电源控制部。通过上述结构能够自动调整向电源控制部输入的二次电压。利用超小型控制器,达到自动控制二次电压的效果。
第2个回答  2008-03-17
正常的电压.一般电器的工作电压额定电压的正负百分之十.
第3个回答  2008-03-16
单相电压235v并不高,何需调整