55问答网
所有问题
提高变压器二次电压 分接开关怎么调
如题所述
举报该问题
推荐答案 推荐于2017-11-23
如果是保持电网电压不变,要提高二次电压,分接开关往电压低的档位方向调。
举例:假定是10kV的高压,分接开关是3档,分接头是 + - 5% ,那么有:
1档为10500V,2档为额定档10000V,3档为9500V。因此就从1、2档往3档调。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/IcFcRIc84.html
其他回答
第1个回答 2010-03-18
原理;U1/U2=Z2/Z1;
操作;将高压侧分接开关往低调,二次电压就升高了。
第2个回答 2010-03-18
对于降压变压器来说,二次侧为低压侧,在高压侧调压,分接开关往低档位调
第3个回答 2010-03-18
分接开关有123档,二次电压1档最低3档最高。
相似回答
变压器二次电压怎么调
?
答:
第一步是停电(10kv);第二步是验电,先验低压,再压高压;第三步放电(高压电缆);第四步调节分接开关
;第五步,调压完成恢复送电.具体调节分接开关有两种情况,如里是油浸式的,在其顶部有一个象是电铃的小盒,你旋开盖,将里面的分接开关调至第一档(高往高调,低往低调).如果是干式变压器,在其高压...
变压器如何调整分接开关
?
答:
调整的方法是“低往低倒,高往高调
。”如运行中的变压器分接开关在Ⅱ档位置,低压侧输出电压长期处于偏低时,分接开关应调到Ⅲ档(9.5kv);
长期偏高时,应调到Ⅰ档(10.5kv)
。因为变压器的高压绕组在低压绕组外侧,容易引出抽头。而且高压绕组的电流要比低压绕组小,分接开关的载流量小,开关需要的...
一台升压
变压器
,若
二次电压
过低需进行改变接头调压,应
答:
升压变压器,若二次电压过低,因为分接开关装在高压侧即二次侧,
所以应往匝数多的方向即档位数字小的方向调
,比如从2调到1。
如何调
10kv
变压器
的
电压
答:
——★1、
变压器
的一次侧,都设计有“分接头”的。以10KV变压器为例,一次侧上下可以
调节
500V,即:9500V、10000V、10500V。——★
2
、油浸式变压器有两种结构,即有载调压分接头,和无载调压分接头。【干式变压器的调压分接头】设计在变压器表面的高压侧。——★3、调节一次调压分接头时,应切断...
变压器调
压
开关调
压方法 变压器调压开关使用方法
答:
变压器调
压
开关
使用方法:1、有载调压变压器操作时,必须在一次分接变换完成后,方可进行第
二次分接
变换操作,同时应观察
电压
和电流等变化情况。2、每次分接变换操作都应将操作时间、分接位置及累计动作次数等记入主变调压记录本中;对每次投停、试验、维修、缺陷与故障处理,也都应作好记录。3、两台有...
大家正在搜
开关电源变压器电压怎么测得
开关变压器次级怎样测电压
高压变压器分接开关
开关电源变压器输出端无电压
开关电源变压器次级电阻
变压器电压怎么调
开关电源变压器坏了怎么办
变压器分接开关有什么用
变压器调节电压
相关问题
配电变压器分接开关正确调整 方法
电力变压器的分接开关如何调?
干式变压器的低压侧电压高了,在分接开关上如何调低?
变压器分接开关为什么能起调节作用
电力变压器怎么调整二次电压
变压器分接开关是什么为什么安装在高压侧
变压器二次电压怎么调?
电力变压器分接开关的作用是什么?