三相三线制不平衡电路功率计算问题

三相三线制不平衡电路功率计算。现有一三相三相制电路。AB两线间连一380V电加热,AC两线间连一变压器转成220V,220V后再连220V小电机。

问题:
1.可否通过线电压线电流来求电路的有功功率,无功功率,视在功率。
2.电路中380变220V的变压器在电路中应该如何计算器在电路中的影响作用?

多谢!

你好:
——★1、“可否通过线电压线电流来求电路的有功功率,无功功率,视在功率”......这三个功率,都是在(三相三线制的输入)线路上测量的。
——★2、380变220V的变压器,在A、C两相是作为负载存在的(与次级220V无关),只不过变压器的功率因数较低罢了。
——★3、“电路中380变220V的变压器在电路中应该如何计算器在电路中的影响作用”,应该以三相三线制的输入端为准(如有功功率,无功功率,视在功率)。