三线三相负载不平衡 电流如何计算
正弦三相380V,三角形连接,其中AB,AC相各带3个9KW电阻丝,电阻丝为并联。BC相带2个9KW电阻丝,也是并联。求各相电流
请写出详细的计算过程,谢谢
举报该问题
推荐答案 推荐于2018-04-18
根据电阻丝功率列方程:U*I=9000(其中U=380),得I=23.68,然后根据I*I*R=9000求得电阻丝电阻为16欧姆,
则AB AC 两相线间电阻为5.33欧姆,BC间电阻为8欧姆
根据I=U/R的,AB AC 间电流为71.7A,BC间电流为47.5A
你老大说的是每相的线电流,用上面的数据矢量加就可以了,应该是104.12A和103.94A
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/FReecLF4.html
相似回答
三相不平衡电流怎么算
的?
答:
三相电压不平衡度计算方法如下:
1、(最大电流-最小电流)/最大电流。2、MAX(相电流-三相平均电流)/三相平均电流
。比如三相电流分别为IA=9A IB=8A IC=4A,则三相平均电流为7A,相电流-三相平均电流分别为2A、1A、3A,取差值最大。故MAX(相电流-三相平均电流)=3A,所以三相电流不平衡度=3/7。
三相不平衡电流
的
计算
方式
答:
计算方法:一般常用的有两种,
1、(最大电流-最小电流)/最大电流;2、 MAX(相电流-三相平均电流)/三相平均电流
。比如三相电流分别为IA=9A IB=8A IC=4A,则三相平均电流为7A,相电流-三相平均电流分别为2A 1A 3A,取差值最大那个,故MAX(相电流-三相平均电流)=3A,所以三相电流不平衡度=3/7...
三相电流不平衡怎么计算
?
答:
标准是:最大值与最小值的差,除以最小值,公式为为(Rmax-Rin)/Rave 这个误差应不超过平均值的3%
,(A相电流+B相电流+C相电流)/3=三相电流平均值。电流不平衡的原因如下:一,三相电压不平衡。如果三相电压不平衡,电动机内就有逆序电流和逆序磁场存在,产生较大的逆序转矩,造成电动机三相电流分...
如何计算三相负载
的
电流
答:
1、系统存在中性线N的情况:由于中性线NN'存在,系统强制了负载中线点N'电位和电源中性点电位相等,因此每相负载的电压仍然是电源相电压,所以:Ia(相量)=Ua(相量)/Z1。对应其他两相
电流
也是如此
计算
。2、系统没有中性点存在:此时明显由于
三相负载
的
不平衡
,系统不再对称,N和N'电位不再一致,...
变压器
三相电流不平衡
标准
如何计算
答:
1、为了保证变压器的合理运行,三相变压器每相负载的分配应保证在一天大部分时间和高峰负载期三相基本平衡。满足“
三相负载电流不平衡
度不大于15%”,中性线电流不得超过额定电流的25%的规定。 2、在新安装负载接线时,要按实际负载统计,把三相负载配置均衡。 3、对运行中的变压器,要注意及时观察...
大家正在搜
三相三线计量电流不平衡
三相三线电流不平衡
负载三相电流不平衡
三相电流怎么判断平不平衡
三相不平衡电流怎么算
三相电机不平衡电流标准
三相不平衡零线电流
三相电流不平衡怎么调整
三相电流不平衡的后果
相关问题
三相不平衡线电流怎么计算
三相功率不平衡如何计算每相电流
不平衡三相电流功率计算
三相负载不平衡时,总功率因数怎样计算
三相不对称电路电流如何计算?
变压器三相电流不平衡标准如何计算
当三相负载不平衡时的中线电流怎么算
如何通过三相电流不平衡率来计算线损,或者他们的关系是什么样的