请问哪个规范中有规定变压器的负荷率不允许超过多少(有人说是85%)?是这样吗?有规范号吗? 谢谢!

如题所述

《民用建筑电气设计手册》中4.3.2中规定:配电变压器的长期工作负载率不宜大于85%。

即:β=S/Se.或Se=S*β;式中:S,计算负荷容量;Se,变压器容量;β,负荷率(通常取80%~90%)。

变压器名牌低压电流I=Se/1.732*U(U取400v);高压电流I=Se/1.732*U(U取10000v)这里不取负荷率。

例如:100kva的10kv变压器低压侧电流I=100000/1.732*400=144.3(安);

高压侧电流I=100000/1.732*10000=5.77(安);

30kva的10kv变压器低压侧电流I=30000/1.732*400=43.3(安);

高压侧电流I=30000/1.732*10000=1.73(安)。

如果实际测定,在额定电压下,视在功率大于额定功率就是超负荷,输出电流与输入电流的大小与变压比有关。

100kVA变压器一般额定带负荷80kW;有电容补偿的话可以带100kW;总功率300kW的电器肯定带不起,但是平时电器使用率不能超过30%,超过30%的时候时间不能超过1-2小时。

假如平时300kW负荷要全投用时,建议配一个400kVA变压器,经济一点可以配个315kVA变压器。

扩展资料:

变压器的使用以及维护注意:

1、变压器在运行中应防止进水受潮,套管顶部将军帽,储油柜顶部,套管升高坐及其连管等处必须良好密封。必要时应进行检漏实验,如已发现绝缘受潮,应及时采取相应措施。

2、对大修后的变压器应按制定说明书进行真空处理和注油,其真空度抽真空时间,进油速度等均应达到要求。

3、从储油柜补油或带电滤油时,应先将储油柜的积水放尽,不得从变压器下部进油,防止水分。空气或油箱底部杂质进入变压器器身。

4、当气体继电器发出轻瓦斯动作信号时,应立即检查气体继电器,及时取气样检验,以判明气体成份,同时取油样进行色谱分析及时查明原因并排除。

参考资料:百度百科-变压器

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-07-12

《民用建筑电气设计手册》4.3.2中有规定:配电变压器的长期工作负载率不宜大于85%。所以是不允许超过85%,没有规范号。

《民用建筑电气设计手册》是2007年9月1日年中国建筑工业出版社出版的图书。本书是一部全面、系统论述民用建筑电气工程设计的大型工具书。

扩展资料:

《民用建筑电气设计手册(第2版)》书中所介绍的设计方法、技术数据,图表均依据最新的民用建筑电气现行标准、规范写成,并参阅了大量的最新科技文献资料,具有很强的实用性。全书在第一版的基础上做了大量的修订和补充,共分为27章。

分别为:引论;供配电系统;配变电所;短路电流计算及高压电器选择;继电保护、二次回路及电气测量;自备应急电源;配电系统的智能化系统设计;电线、电缆及母线的选择;线路敷设;低压配电线路保护及低压电器的选择;电梯的配电设计及选择;

城市电力规划设计;建筑照明设计;建筑物防雷与电子信息系统防雷;接地及安全保护;火灾自动报警系统;有线电视和卫星电视接收系统;民用闭路监视电视系统;建筑设备监控系统;呼应(叫)信号及信号显示装置;安全防范系统;

有线广播与扩声系统;信息网络系统;通信网络系统;综合布线系统;智能化系统集成;各类民用建筑电气设计等。

本回答被网友采纳
第2个回答  2012-09-24
《民用建筑电气设计手册》中4.3.2中:配电变压器的长期工作负载率不宜大于85%。本回答被提问者采纳
第3个回答  2019-10-28
《民用建筑电气设计规范 》JGJ 16-2008
4. 3.2 配电变压器的长期工作负载率不宜大于85%。
第4个回答  2012-09-24
《电工手册》中有数据,一般不允许超过额定值,但允许短时间超载运行,时间的长短与超载率、环境温度有关。本回答被网友采纳