55问答网
所有问题
当前搜索:
变压器负载率不能超过多少
请问哪个规范中有规定
变压器的负荷率不允许超过多少
(有人说是85%)?是...
答:
100kVA变压器一般额定带负荷80kW;有电容补偿的话可以带100kW;总功率300kW的电器肯定带不起,
但是平时电器使用率不能超过30%
,超过30%的时候时间不能超过1-2小时。假如平时300kW负荷要全投用时,建议配一个400kVA变压器,经济一点可以配个315kVA变压器。
变压器负载率
标准范围
答:
25%~100%
。变压器的负载率标准范围应根据不同的变压器类型、额定容量和使用环境有所不同。正常的负载率在25%~100%之间。负载率是指变压器实际输出功率与额定容量之比,用百分比表示。负载率过低,变压器会出现过载现象,导致温升过高、油漏、绕组烧毁等故障。负载率过高,变压器会过热、损耗过大,缩短使用...
一般客户专用
变压器
的长期工作
负载率不宜大于
答:
一般客户专用变压器的长期工作负载率不宜大于85%
。变压器负载率:1、负载曲线的平均负载系数越高,为达到损耗电能越小,要选用损耗比越小的变压器;负载曲线的平均负载系数越低,为达到损耗电能越小,要选用损耗比越大的变压器。2、将负载曲线的平均负载系数乘以一个大于1的倍数,通常可取1-1.3,作为获得...
1000kva变压器长期在90%
答:
题主是否想询问“1000kva变压器长期在90%会怎样”?减损使用寿命。根据查询百度百科信息显示,
1000kva变压器的正常负载率不超过85%
,长期在90%会导致绕组、线夹、引线、绝缘的温度升高,甚至突破极值,发生故障,减损使用寿命。
变压器
的
负载率
一般是?
答:
求变压器最大负荷电流及负载率。解:已知条件100kVA是视在功率,直接用视在功率算,不能转换为有功功率算。最大负荷电流是可以长期运行的电流,
不能大于
变压器的额定电流。 I=100/1.732×0.4=144A;负载率等于平均电流除以额定电流。
变压器负载率
=(108+103+73)/3/144=66%....
变压器
的
负载率
是
多少
?
答:
首先,我们需要明确
变压器负载率
的定义,即在变压器额定容量下,所实际承受的负荷与额定容量之比。具体计算公式是:负载率=(实际负荷/额定容量)*100%。例如,一个额定容量为1000千伏安的变压器,实际承载800千伏安的负荷,则其负载率为80%。其次,影响变压器负载率的因素有很多,如变压器的类型、耐热等级、...
变压器负载率多少
合理?
答:
变压器
的
负载率
应该是视在功率乘以功率因数,一般上限(干式变压器)是视在功率乘以0.85。变压器容量:对三相变压器而言,额定总容量容量等于=3根号额定相电压×相电流,额定容量一般以kVA或MVA表示。额定容量是在规定的整个正常使用寿命期间,如30年,所能连续输出最大容量。而实际输出容量为有负载时的电压...
变压器
允许
负载
是
多少
?
答:
所谓
变压器负载率
是特指负载最大时对应的负载率,而不是指随负载变化而变化的变压器实际负载率。所谓经济负载率是指负载最大时、能使变压器有功损耗率最低、即效率最高所对应的变压器负载率。一般变压器满载铜损与铁损之比等于3时,而负载率57.7%其效率最高,因此负载率维持在50~65%之间运转最为理想...
变压器负载率
是
多少
?
答:
变压器
的
负载率
在变压器额定容量的65-75%最合适。根据负载容量选,400KVA变压器乘0.8就是KW,一般负载率在变压器额定容量的65-75%运行。对于供电照明、农副业产品加工等综合用电变压器容量的选择,要考虑用电设备的同时功率,可按实际可能出现的最大负荷的1.25倍选用变压器的容量。根据农村电网用户分散...
负载
计算公式
答:
配变负载率=实际负荷÷额定容量×100%。1、
变压器负载率不
应
超过
95%,也不应低于20%。2、负载率超过95%,
变压器可能
会发生过载、热失效或其它故障;如果负载率低于20%,变压器的能效降低,会增加运行成本。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
变压器长期运行最大负载率
变压器负载率设计规范
干式变压器负载率标准范围
变压器负荷率不得大于
干式变压器负载率多少合适
变压器长期负载率不低于多少
变压器负载不能低于多少
变压器长期运行负荷不应超过
配电变压器负载率规定