用摇表测电缆绝缘需要拆线吗?

现在的电缆一端接在35kv变压器上,一端接在开关柜上,变压器和开关柜都不带电,明天想要用摇表测电缆的绝缘电阻,我需要把电缆的两端都拆下来摇绝缘吗?还是不用拆端子,直接把摇表线接在电缆端子上摇就行了?

第1个回答  2014-10-22
至少要拆变压器上的电缆,变压器不管是三角还是星接,内部三个线圈都是连一起的,也就意味着你的三根电缆也是连一起的,如果不拆开,只能测相对地的绝缘电阻,相间是连通的,测不了绝缘电阻。
第2个回答  2016-03-01
用摇表测电缆绝缘:
1、摇表正负极对接,轻摇一下,测试兆欧表是否完好
2、注意,测试时需要断电,把电器设备插头也拔了
3、可以不拆线,但是摇表需要夹在电缆线的金属线芯上进行测试,所以只要找到个线头就可以测试了
4、电缆线测试绝缘分为:“220V:火线对零线;零线对地线;火线对地线””380V:相线对相线(3根相线互相对测),相线对地线(3根相线分别对地线测)“
5、通常电缆线绝缘正常的话摇出来都是”无穷大(大于500兆欧)“,
第3个回答  2014-02-23
当然需要把电缆两端拆下来了。。
但是必须要按照操作规程走,验电以后,挂接地线,,其实挂接地线另一个意义是对电缆、变压器进行一下“放电”。
第4个回答  推荐于2018-02-25
二十二、电力电缆绝缘电阻的测量
1、测量10kV电力电缆,选用何种兆欧表?使用前应作哪些检查?
测量10KV电力电缆接线
选择2500V兆欧表一只(带有测试线),将兆欧表水平放置,未接线前先做仪表外观检查及开路、短路试验,确认兆欧表完好。(兆欧表的检查方法见前题)摇测的接线方法应正确(接线前应先放电)。
摇测项目是相间及对地的绝缘电阻值,即U—V、W、地;
V—U、W、地;
W—U、V、地。共三次。
2、对10kV电力电缆的绝缘电阻有何要求?
答:判断合格的标准规定如下:
(1)长度在500m及以下的10kV电力电缆,用2500V兆欧表摇测,在电缆温度为+20℃时,其绝缘电阻值不应低于400MΩ。
(2)三相之间,绝缘电阻值比较一致;若不一致,则不平衡系数不得大于2.5。
(3)本次测定值与上次测定的数值,换算到同一温度下。其值不得下降30%以上。1KV及以下电力电缆的绝缘电阻值,在电缆温度为20摄氏度时,不应低于1MΩ。
3、试述对一条运行中的10kV电力电缆测量的全过程(按操作顺序回答、包括判断该电缆是否可继续运行。安全措施应足够)。
答:摇测方法及步骤如下:
首先执行有关的安全措施:
组织准备:
1)要求签发工作票; 2)填写操作票并经模拟板试操作准确无误;
3)确定工作负责人和监护人; 4)如须减轻负荷,应提前通知受影响的用户。
物质准备:
1)准备安全用具(绝缘杆、绝缘手套、临时接地线、绝缘靴、标示牌);
2) 2500V兆欧表一只(带有测试线)(经检查良好);
3)其他用具及材料(电工工具等);
材料准备:
按操作票步骤,将变压器推出运行,达到“检修状态”:1)停电 2)验电 3)挂临时接地线 4)悬挂标示牌
过程:
(1)被遥测电缆必须停电、验电后,再进行逐相放电,放电时间不得小于1min,电缆较长电容量较大的不少于2min;
(2)拆除被测电缆两端连接的设备或开关,的用于燥、清洁的软布,擦净电缆头线芯附近的污垢;
(3)按要求进行接线,应正确无误。如摇测相对地绝缘,将被测相加屏蔽接于兆欧表的“G”端子上;将非被测相的两线芯连接再与电缆金属外皮相连接后共同接地,同时将共同接地的导线接在兆欧表“E”端子上;将一根测试接线在兆欧表的“L”端子上,该测试线(“L”线)另一端此时不接线芯,一人用手握住“L”测试线的绝缘部分(带绝缘手套或用绝缘杆),另一人转动兆欧表摇把达120r/min,将“L”线与线芯接触,待1分钟后(读数稳定后),记录其绝缘电阻值,将“L”线撤离线芯,停止转动摇把,然后进行放电;
(4)摇侧中仪表应水平放置,摇测中不得减速或停摇;
(5)遥测工作应至少两人进行,须带绝缘手套。遥测前、后必须进行充分放电;
(6)被测电缆的另一端应做好相应的安全技术措施,如派人看守或装设临时遮拦等。
摇测中的安全注意事项:
(1)摇测前和摇测后都应放电;
(2)摇动兆欧表的手柄时,转速应尽量保持额定值,更不得低于额定转速的80%;
(3)电缆的另一端也必须作好安全措施,勿使人接近被测电缆,更不能造成反送电事故;
(4)为保证仪表安全。要做到将兆欧表摇至120r/min后,再将兆欧表的“L”线接被测电缆线芯,撤离测试线“L”后方可停止摇动手柄。

希望对你有所帮助本回答被网友采纳
相似回答