摇表测量电缆需要拆零线吗

如题所述

当然要拆了啊,你用摇表量电缆,肯定是量电缆是不是有接地的地方,如果不拆肯定是接地啊.追问

那接地拆不

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-10-12
一定要拆的!追问

为什么

第2个回答  2013-10-12
你的问太题含糊,说明白点追问

零线在变压器接地了 测量电缆零线时候需要拆除吗 要是不拆除摇表的电会不会通过零反到变压器

追答

我说过你的问题必较含糊,一个电工要测绝缘首先应弄明白测的是什么负荷的绝缘,比如:有电机电缆的、配电盘的电源电的缆。。。;你不能得住就拆电缆啊?那样的话又费劲还费时。

追问

之前说过

是工地电缆

追答

不管你测哪的电缆绝缘,测量的目的要清楚。工地电缆无非是三相五线制,按五根电缆来说,三根相线加一零线、一地线,两边10个头。测三根相线电缆的相对地、相对相之间的绝缘(两测电缆头干净的话即二次无电压表线等),你就无需拆相线的头,再说如果你测零线、地线它的绝缘对地就应为零,你也无需拆头,除非有故障漏电断路器总跳闸,怀疑零线接地了。或者别的原因需要打开电缆头的。。。。,所以说你就没说清楚。你要做什么,测绝缘是新电缆?还是旧电缆?有故障?还是无故障?得搞清楚。

追问

零线在变压器不是接地了吗

追答

“摇表测量电缆需要拆零线吗”多么抽象的问题。你能告我具体点你要测绝缘做什么?如果电工们都象你只要测绝缘就拆线还不把人累死。首先,电工测绝缘有二种情况:一是常规检测即设备和电缆一起摇测,如相间、对地都符合标准,就什么也不用做,送电即可;二是故障后的检测,也是根据具体接线情况需打电缆头才打开摇测的。
至于你说的“零线在变压器不是接地了吗”,我要告诉你变压器零线接地属于工作接地,这个接地点在电源测。而你工地的电缆用电已经是二、三级配电以外了,再一个你概念也不清,人家变压器零线接地离你八杆子远了,你切电时不是已经把它们之间电(线的连接)的联系切断了吗?你总盯住个“零线在变压器不是接地了吗”,有什么关系。要不就是你表达不清。
朋友说清楚点,别人不知你要做什么怎么帮你。否则除了我谁也帮不了你。

追问

我的电缆变压器柜子里接着呢 零线和他们都连着呢你说呢

追答

我觉着你说的又不对了。你是工地电缆。你的零线怎么能接到人家变压器柜子里呢?你最多也就是在人家变压器二次出线后的低压配电柜中的零排上,是吧?如果是这样的话,你的配电属于一级配电了。那么你要测电缆绝缘的话应该这样:断开电源开关,用500V摇表,先测相间绝缘,再测相对地绝缘,最低不得小于0.5兆欧,如果绝缘合格,送电即可。如果出现相对相、或相对地不合格现象,再视情况分别打开两侧电缆头逐一测试绝缘,只到找出绝缘不合格的原因即可。
你还是找个电工吧。