三相五线制的漏电保护原理

如题所述

漏电保护开关工作原理就是当进线电流失去平衡,磁通量不为零,检测的电流互感器就动作,切断电路。

三相五线制的接法:包含三根相线L1---(A)相、L2---(B)相、L3---(C)相及一根零线N,还有一根地线PE,是工作零线与保护零线分开设置或部分分开设置的接零保护系统。PE线在供电变压器侧和N线接到一起,但进入用户侧后则不能当作零线使用。

扩展资料

三相四线和三相五线的区别,三相五线多了一根地线。

三相四线制:相线A、B、C,保护零线PEN,PEN线上有工作电流通过,PEN在进入用电建筑物处要做重复接地;属于TN-C接地系统。

在TN-C系统中,保护线与中性线合并为PEN线,具有简单、经济的优点。当发生接地故障时,故障电流大,可采用一般过电流保护电器切断电源,以保证安全。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-06
三相五线制(TN-S系统,含TN-C-S系统)的漏电保护原理:
三相五线制的接法:包含三根相线L1---(A)相、L2---(B)相、L3---(C)相及一根零线N,还有一根地线PE,是工作零线与保护零线分开设置或部分分开设置的接零保护系统。PE线在供电变压器侧和N线接到一起,但进入用户侧后则不能当作零线使用。三相五线制的优点是保护灵敏性与可靠性都比三相四线制的要高,因为PE线(即接地零线)是单独设置,并且是直接接自电源变压器中性点,变压器的中性点已可靠直接接地,接地电阻较低,满足系统保护要求。三相五线制通常用于用于安全要求较高,设备要求统一接地的场所及住宅。应用中最好使用标准/规范的导线颜色:A线用黄色,B线用蓝色,C线用红色,N线用褐色,PE线用黄绿色。零线和地线的根本差别在于一个构成工作回路,一个起保护作用叫做保护接地,一个回电网,一个回大地,在电子电路中这两个概念是要区别开来的。
零线(N):从变压器中性点接地后引出主干线。
地线(PE):从变压器中性点接地后引出主干线,根据标准,每间隔20-30米重复接地。
原理的区别:
零线(N):主要应用于工作回路,零线所产生的电压等于线阻乘以工作回路的电流。由于长距离的传输,零线产生的电压就不可忽视,作为保护人身安全的措施就变得不可靠。
地线(PE):不用于工作回路,只作为保护线。利用大地的绝对“0”电压,当设备外壳发生漏电,电流会迅速流入大地,即使发生PE线有开路的情况,也会从附近的接地体流入大地。
TN-S系统--工作零线 N 和专用保护线 PE 严格分开的供电系统。(1)系统正常运行时,专用保护线上没有电流,只是工作零线上有不平衡电流。 PE 线对地没有电压,所以电气设备金属外壳接零保护是接在专用的保护线 PE 上,安全可靠。(2)工作零线只用作单相照明负载回路。(3)专用保护线 PE 不许断线,也不许进入漏电开关作工作零线。(4)干线上使用漏电保护器,漏电保护器下不得有重复接地,而 PE 线有重复接地,但是不经过漏电保护器,所以 TN-S 系统供电干线上也可以安装漏电保护器。(5)TN-S 方式供电系统安全可靠,适用于工业与民用建筑等低压供电系统。本回答被提问者和网友采纳
第2个回答  2012-07-16
通俗地讲就是通过漏保互感器过来多少电流就必须有多少电流通过互感器回去,如果过来后有少量电流不通过互感器回去,也就是有少量电流进入大地(漏电),则互感器中就会感应出电流,经放大后驱动执行机构断电
第3个回答  2012-07-16
还三相五线制呢!
相似回答