55问答网
所有问题
三相四线制漏保,单独使用三相电,跳闸的原理是什么呢?
零线又没有电流通过。
举报该问题
推荐答案 2019-10-25
三相四线制
漏保,与三相三线制漏保、单相漏保的原理是一样的,都是检测通过零序互感器的导线的电流矢量和是否为零(或是否小于动作值)。
三相四线制漏保,当单独使用
三相电
时,虽然零线没有电流,而三相的电流矢量和为零,所以正常使用时不会跳闸。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/FIFe48QQIGcceIF4IRL.html
其他回答
第1个回答 2019-10-25
线圈无法工作,三相四线漏电保护器单独使用火线,这个会导致类似于短路的状态,因为火线经过电阻和零线的平衡打破,会导致直接跳闸的。
第2个回答 2019-10-25
正常情况下三相四线漏电保护器,无论单独使用三相电还是单相电,都不会发生跳闸现象,跳闸一般应该是线路存在漏电。
第3个回答 2019-12-27
三相线路有一相造成接地会经大地到零线构造回路,漏保检测到3相电流不平衡就会断电跳闸。
第4个回答 2019-10-25
这是我在网上发过的帖子
相似回答
三相四线漏电保护
器接
三相电
跳接两相不跳怎么回事?
答:
三相四线漏电保护器出现保护性跳闸说明漏电保护器的负载有漏电接地现象
。漏电保护器内部的控制电路的供电部分是由市电整流滤波得来的,它的途径分为两种,第一种是两相火线经过整流滤波得来的,这种供电形式适用于三相三线漏电保护器,第二种就是用一火线(ABC任意一相)一零线,整流滤波而来的,这种供电方式...
三相四线漏电保护
开关,接
三相电
焊机。不取进的零线一送电就跳
漏保,
就...
答:
漏电保护原理是取相线及零线的电流向相和
,等于是流过PE线或地网的电流,漏电保护动作电流都是几十、几百mA,不取进的零线,地线代替了零线,一送电漏电流较大,所以一送电就跳漏保,取进的零线,在烧焊时才有较大漏电流。你需将漏保小CT拆除,才能用,建议接别的不带漏保的开关。
工业
三相四线制
(零地合一PEN)接上电源之后
漏保
为
什么
老是
跳闸?
答:
合一的线接在漏保进线端是不会
跳闸 的,
若接在漏保的出线端,回路电流有部分被地线分流
,漏保
内部的 电流互感器 检测到进出线的电流不能相互抵消为零,就会被视作漏电而跳闸。
三相四线用
单相电原来线路正常后来加了负载。负载不能压零线压上就跳 ...
答:
其实漏电保护器的基本
原理是
守护平衡用
电,
一旦用电侧失衡时,就能立即启动
跳闸
。所以,
三相电
在经过
三相漏保
后的输出,只有三根相线同时使用就不会跳闸,所以,如果避免跳闸,220伏必须去三相电漏保前去取,然后在220伏上单独加上
漏保,
如果在这种正确接法后仍没有解除故障,看看是否是漏电保护器本身的...
三相四线漏保
下线接出三根火线零线接在零排上为
什么
会掉闸?
答:
如果三相电流不均衡,若负载端接零,就会有部分电流流经零线,使三相电流之和不等于零。但三相电流加上零线电流仍然等于零。就是说此时如果不把零线接入保护器就有剩余电流产生,导致
跳闸
。
三相四线
供电,通常会引出若干个单相
电使用,
造成三相电流不均衡。此时不把零线接入保护器。就会导致跳闸。
大家正在搜
三相电跳闸是什么原因
三相电接二相电怎么老是跳闸
三相电漏电保护器跳闸
三相电跳闸的原因怎么测量
单相电变三相电原理图
三相电空开跳闸的原因
三相电接二相电经常跳闸
三相电的工作原理及接线方法
三相电用一会就跳闸
相关问题
三相四线制漏保有时一直跳闸有时四五个小时跳闸一次怎么回事
工业三相四线制(零地合一PEN)接上电源之后漏保为什么老是跳...
3p三相电漏保为何接单相电用跳闸
我三相四线漏电开关接三相电焊机,主零线有进漏保。电焊机接了三...
三相电转两相电380的漏保总跳闸是什么原因?
四线三相电变两相电三相电总开关跳闸怎么回事
三相电用其中一路在和一相零线接为什么跳漏保
三相电连续两级开关采用漏保的开关第二级为什么跳闸?