高层住宅的楼梯间及前室都需要机械加压送风吗

如题所述

需要。

高层建筑安装加压送风机好处是,保持高层建筑地下室内空气流通。

发生火灾时, 通风井的正压送风和自动喷淋系统都需要应急电源正常工作。

高层建筑安装加压送风机,不是用在地面以上的楼层中,而是用在地下室。

为了加强高层建筑的整体稳定,只要是高层建筑都会有深基础或地下室。当地下室被用作车库、人防工程、电梯房等,就必须保持地下室内空气流通。这是建筑设计中的重要项目。

扩展资料:

机械加压送风系统的设置应注意的几个问题

1、当防烟楼梯间及其合用前室同时需要加压送风时,由于两者要维持的正压值不同,应分设两个独立送风系统,当采用一套共用系统时,必须在通向合用前室的支风管上设置压差自动调节装置。

2 、为保证防烟楼梯间全高度内压力均衡一致,其加压送风口应每2~3层设一风口,且风口为常开风口。

3、前室的 加压风口应每层设置一个,风口应为常开风口,风量按总加压风量的1/3计算。

4、加压风机的压出管上应设置止回装置。

5、加压风机的全压除计算最不利环路的管道压头损失外,尚有余压,其值为楼梯间50 Pa,前室25 Pa。                           

参考资料来源:百度百科-通风井

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-10-01
  这个要分情况对待。
  1、如果建筑物是超过50米的公共建筑或超过100米的居住建筑的话,防烟楼梯间及其前室、合用前室,不论能否自然排烟,均应分别设置机械加压送风系统;
  2、除第1种情况外,如果防烟楼梯间及其前室、合用前室均有外窗且满足排烟面积的话,就不用设置机械正压送风系统;如果防烟楼梯间及前室均不能自然排烟的话,只对防烟楼梯间加压送风,前室不用送风;如果前室自然排烟,防烟楼梯间不能的话,也只是对防烟楼梯间送风即可;如果防烟楼梯间自然排烟,前室不能的话,对前室加压送风,防烟楼梯间不必加压送风。
第2个回答  2012-07-15
如果是封闭式的楼梯间和前室需要正压送风,如果有对外的窗子就不用了本回答被网友采纳
第3个回答  2012-07-16
一般情况下都配有风机对吹,风井也设置于楼梯间或相邻房间一边风机给封闭消防楼梯间或前室送风。
第4个回答  2012-07-26
你要明确建筑定性的问题,100米以内,住宅,可以自己排烟的可以不用回压送风(详陆耀庆 ,实用空调设计手册)