用三菱PLC控制伺服电机正反转如何编程?伺服电机和伺服驱动器如何接线?最好有梯形图或者指令表。

控制要求:用位置模式控制。按X1伺服电机正转(反转)100个脉冲。再按X1电机反转(正转)100个脉冲。电机在转的过程中按X1无效。哪位老师帮忙解答一下。

这个简答啊 !
LDP X1
ALT M0
LD X1
OUT M2
OR M2 M8xxx(脉冲发送完毕的标示你查一下表——)
OR PLSR K10 K100 K1 Y0(Y0是脉冲发送端口)
LD M0 Y1(Y1是脉冲方向接口)

伺服接线是 YO 接PUL+追问

老师你来看看的编的这个程序那里不行。。
LD X1
ANI M1
LD M1
ANI M3
ORB
OUT M1
OUT ALT M2
LD M1
OUT PLSY K10 K100 Y0(Y0脉冲发送端)
AND M8029
OUT RST M3
LD M2
OUT Y1(Y1为脉冲方向)

追答

晚上先吧!我现在上班啊!

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-09-07
编程如楼上,接线还是看说明书吧,每家不完全一样的。
第2个回答  2020-11-13

三菱PLC给伺服驱动器发正转脉冲,伺服电机就会正转;三菱PLC给伺服驱动器发反转脉冲,伺服电机就会反转,接线是要接好几根线的,而且要自己焊线。程序的编程也简单,kan视频比较容易掌握这些内容。希望你能学会这些东西。

第3个回答  2012-12-10
你就不能截个图啊 还搞什么指令在这说
相似回答