PLC输入输出模块的供电,怎么接线的 ?

1、模拟量输入输出模块中,是不是都需要在L+接入24V电源,PLC不内部提供电源吗 ?
2、数字量输入模块中,输入模块是不是不需要提供电源,输入继电器模块驱动线圈也是由PLC内部供电。L+的电源是给继电器所控制的开关回路用电?

先做如下约定:电源正(记为1),电源负(记为2),采集模块信号正(记为3),采集模块信号负(记为4),传感器信号正(记为5),传感器信号负(记为6)。对于四线制传感器还有:传感器电源正(记为7),传感器电源负(记为8)。

对于两线制传感器,接法如下:1-5,2-4,3-6;(电流只有一个回路:1->5->6->3->4->2)串联型接法。

对于四线制,接法则为:1-7,2-8,3-5,4-6。(电流有两个回路:1->7->8->2;5->3->4->6)并联型接法。

不管四线制、两线制,所有的传感器都需要外部供电。这个外部供电可以是PLC的直流电源也可以是外部开关电源,PLC内部都不提供电源。

AI/AO模块需要外部供电,PLC内部提供的电源只是供模块内部信号处理使用的,而非外部信号处理使用的。DI模块上不需要外接L+,L+是接在传感器、开关等器件上的,但需要接M;DO模块要接L+和M,因为模块的输出电路与内部电路是隔离的,输出部分的电路是由L+和M供电的。

PLC控制器的电源在整个系统中起着十分重要得作用。如果没有一个良好的、可靠的电源系统是无法正常工作的,因此PLC的制造商对电源的设计和制造也十分重视。一般交流电压波动在+10%(+15%)范围内,可以不采取其它措施而将PLC控制器直接连接到交流电网上去。

扩展资料:

PLC系统电源的干扰

PLC控制器系统的正常供电电源均由电网供电。由于电网覆盖范围广,它将受到所有空间电磁干扰而在线路上感应电压和电路。尤其是电网内部的变化,如开关操作浪涌、大型电力设备起停、交直流传动装置引起的谐波、电网短路暂态冲击等,都通过输电线路传到电源原边。

PLC控制器电源通常采用隔离电源,但其机构及制造工艺因素使其隔离性并不理想。实际上,由于分布参数特别是分布电容的存在,绝对隔离是不可能的。

参考资料:百度百科-PLC系统

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-10-10
从你的描述来看用的估计是S7-300的模块吧。如果是,那么看接线图:L+接24V正,M接24V负(确切说是0V)。
1、AI/AO模块需要外部供电,PLC内部提供的电源只是供模块内部信号处理使用的,而非外部信号处理使用的。
2、DI模块上不需要外接L+,L+是接在传感器、开关等器件上的,但需要接M;DO模块要接L+和M,因为模块的输出电路与内部电路是隔离的,输出部分的电路是由L+和M供电的。
以上供参考。本回答被提问者采纳
第2个回答  2013-02-04
不管四线制、两线制,所有的传感器都需要外部供电。这个外部供电可以是PLC的直流电源也可以是外部开关电源。
二、两线制就是电源和信号用同一组线,而四线制就是信号和电源分开的,各有正负两根线。
三、先做如下约定:电源正(记为1),电源负(记为2),采集模块信号正(记为3),采集模块信号负(记为4),传感器信号正(记为5),传感器信号负(记为6)。四、对于模拟量模块,其本身要工作也要供电,别忘了接线。一般输出的信号是电流4-20MA,0-20MA,或电压0-5V,1-5V,0-10等,通常电流型的是二线或四线制,电压的三线制输出。目前市的变频器很多是没有24VDC供电电源的,大部份是10V,有些功耗较大的变送器,10VDC的电源无法带动,那么只能外接供电源24VDC。这样变频器就出现了四个接线端子:供电+,供电-,反馈+和反馈-。电流型四线制接线方式:电源+==供电+;电源-==供电-;信号+==反馈+,信号-==反馈-。电流型二线制接比方式:电源+==供电+;信号+==反馈+,供电-==反馈-。电压型三线制接线方式:电源+==供电+;电源-(信号-)==供电-;信号+==反馈+,电源-(信号-)
第3个回答  2013-02-04
你要是能专心看看编程手册的话,我相信你能知道怎么接。