人防门吊钩预埋问题

有哪位建筑工程师知道 人防车库的人防门吊钩预埋时可以用两根圆钢插下顶板,然后拆模后,把圆钢弯曲后焊接起来,这种做法可以吗?还是必须要先加工成U形,然后一次预埋到位。

首先一点,吊钩的选件规格要达到C28级别的钢筋,安装的时候,它的预埋位置距离墙面达到30厘米,而且要位于人防门道中心,按照门的方向进行预埋。

具体预埋的时候,需要在顶板处按照吊钩的尺寸钻孔开洞,再将吊钩安装在顶板的上层筋处,后期再进行混凝土的浇筑。浇筑之前,还需要将吊钩安装牢固,才能够保证浇筑到位。

人防门设置的要求

这种门有防护门,还有一个密闭门,包括防护密闭门组合而成。主要能够起到密封的作用,有防毒效果,加强了整个工程的密闭特性。而且在防堵的工程当中需要设置两道门,它们具有一定的抗冲击波的作用。如果是防护的类型,应该向外开启。如果是密闭门,应该向内开启。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-09-14
人防车库的人防门吊钩预埋时可以用两根圆钢插下顶板,然后拆模后,把圆钢弯曲后焊接起来,这种做法不可以。必须要先加工成U形,然后一次预埋到位。
第2个回答  2012-09-15
打弯再焊,会使钢筋脆化,影响其延伸性,在弯曲处更是。

普通钢筋也不允许在钢筋处电焊,闪光对焊接头位置也要离开处。更加别说是吊钩这种受拉钢筋了。

综上所述,此种作法是不允许的。本回答被提问者和网友采纳
第3个回答  2012-09-14
吊钩是以后安装防爆门的吧,你这样也不是不可以,只要监理和防爆门厂家同意,但这种吊钩一般都22的圆钢,拆模再弯曲再焊接相当费事啊,还不如加工好了预埋呢
第4个回答  2020-05-05
必须冷弯一次性到位。