人防地下室人防门预埋吊钩忘了怎么办?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2015-01-01
化学螺栓,人防一般不允许植筋,不过吊钩只是临时受力,应该无所谓
追问
承得住那多重的人防门?要编方案不?
追答
按人防图集上的钢筋吊钩直径植就可以了 编不编方案就不知道了 我是设计
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/IQc4GR8c8LFQFcRIQRL.html
其他回答
第1个回答 2015-01-01
置化学螺拴
相似回答
地下室人防门
吊环
忘了预埋
,有什么办法可以安装上去
答:
地下室人防门吊环未预埋补救办法:1.重新从顶板穿透打眼预埋,只是有防水结构的应从新做防水
。2.人防门的预埋件,人防门主要是在打混凝土里时要把门框预埋进去,这个可以有设备厂家来完成,门框的预埋件是焊在门框上的,厂家可以全包安装,战时封堵框可分为总参和建设部两部分,如果是总参的,也不用去...
人防预埋
件没有
预埋怎么处理
答:
先让设计院出整改方案,然后拿到防办去审批,接着请防办的人过来看,
包个红包,吃一顿
。开始整改,整改后在来验收咯。
人防门预埋吊钩
结构未留设
怎么办
答:
没关系,谁真正安装门扇用的上
吊钩
,再说一般的防办也不会去追究。没装就没装呗。我就常常没装。
人防门
吊环
预埋
安装在图集几页
答:
对吊环没有具体详细的说明,只是每个型号的门的吊环就在112页了。(如下图)人防门框后有
预埋
钢筋,锚入口部的钢筋混凝土墙中。人防又称
民防
,民防是国际通用词,英文CIVILDEFENCE,是政府动员和组织群众,采取防空袭,抗灾救灾措施,实施救援行动,防范和减轻灾害危害的活动。
人防门
是属于民防防护设备,顾...
人防门
吊环施工时没有
预埋
,现在要后作该
怎么
作 急...谢谢啦
答:
可以打化学锚栓,锚栓再和钢板连接
大家正在搜
人防门吊钩预埋位置
人防门吊钩预埋规范
人防门吊钩预埋图集
人防门吊钩预埋方向
人防门吊钩预埋图片
地下室人防预埋
人防顶板预埋吊钩
人防门预埋吊环的要求
人防门吊环在哪里预埋
相关问题
人防门预埋吊钩结构未留设怎么办
人防门吊钩遗漏应如何处理最好能求方案。谢谢大侠
人防套管忘记预埋怎么处理
人防工程中人防门忘记预埋角钢了怎么办?急!
人防门安装时,吊钩如何制作预埋
人防套管忘记预留了怎么补救。
人防门吊钩预埋问题
如果人防门框忘记安装怎么处理?