高压开关柜出厂前需要做什么实验,怎么做,越详细越好!比如做耐压实验,怎么接线!小弟感激不尽!

做实验的时候需 要把电流互感器短路,把避雷器断开吗?请有经验的大侠帮我排除下困难,我急求!!!
实验的种类和接线方法越多越好!

高压柜内的设备如断路器互感器等应为经过试验的合格产品。对于高压柜整体要测量绝缘电阻和交流耐压试验。测量时分相进行,做A相绝缘电阻测试时B、C相接地,做B相试验时A、C相接地,做C相试验时B、C相接地。耐压试验接线相同都是在被试相和地(即开关柜外壳的接地螺栓)之间进行。耐压试验标准10KV为耐压42KV一分钟无异常为合格。避雷器当然不参加耐压试验了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-09-02
1.首先你的柜子达到工艺要求国标要求
2.做一二次检验
3.做耐压试验三组互感器并联 二次绕组开路则短接12KV 42KV 7.2KV 3.2KV 40.5KV 95KV还有就是海拔问题注意,避雷器拆开遇一次回路断开 现场验收时自然会逐个耐压试验 放心
4电阻测试,断路器合闸 每相测试注意电压夹子的夹法位置追问

您能不能说的再详细一些,你说的互感器是高压电压还是电流互感器?我想补充:怎么做高压电流互感器和高压电压互感器的实验,绝缘电阻的实验,电容柜的实验怎么做,每个实验需要怎么接线,也就是您所说的电压夹子的夹法位置!!

追答

夹子夹在电流进线侧 减少阻抗 当然电流互感器 电容高压柜 一次线路拆开分开打 电容短接打 电抗短接打 接触器也是的 电容柜的每个一次元器件打的耐压不一样的

相似回答