55问答网
所有问题
高压电容柜出厂前都需要做哪些试验
如题所述
举报该问题
推荐答案 2012-02-20
外观检查
工频耐压实验
保护装置试验
主回路的工频耐压试验
辅助回路和控制回路的工频耐压试验
其他的诸如防护等级试验、温升试验、冲击耐压试验等是做型式试验时候做的,出厂就不做了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/eR4Ic4LLL.html
其他回答
第1个回答 2012-02-18
建议你看看这个装置的国标,连国标都不看你怎么知道要做什么试验
第2个回答 2012-02-21
耐压测试,充放电
相似回答
高压
开关柜成套检验方法
答:
3、工频耐压试验
4、回路电阻 5、开关机械特性测试 电力专用车 电力专用指挥车 应急电源车 电力预防性试验车 电力耐压试验车 带电作业车 化学试验车 电缆试验车 在线监测、巡检设备 ED0506系列数字式SF6气体微水、密度综 ED0502F型六氟化硫在线监测报警系统 ED0308系列断路器在线监测系统 ED0210...
电容
补偿
柜
GGJ
出厂
检验报告(成套厂家)
答:
试验试验前需先检查装置内部接线
,当所有接线正确无误后在辅助电路分别通以额定电压的85%和110%的条件,各操作5次,所有电器元件的动作显示均应符合电路图的要求,且各个电器元件动作灵活。□Y □NO□合格 □不合格 7
防护等级 IP30用直径为2.5mm的试棒做试验
,试棒的端面无毛刺,并与其长度成直角...
如何给
高压
设备做耐压
试验
!!!标准是
什么
??
答:
高压设备的耐压试验式现场验收的必做试验之一
,主要用来考核设备绝缘强度和耐压能力,当然在设备制造厂也要做这个耐压测试。
一般是做交流的工频耐压测试
,需要串联谐振试验装置给设备加压,耐压值是参照系统电压来选择,一般110kV的是275kv 1min,以前是按照出厂工频耐压值的80%做现场测试,现在有的地方开始...
如何做配电
柜
的交流耐压
试验
答:
在回路频率f=1/2π√LC时,回路产生谐振,此时试品上的电压是励磁变高压端输出电压的Q倍
。Q为系统品质因素,即电压谐振倍数。一般为几十到一百以上。先通过调节变频电源的输出频率使回路发生串联谐振,再在回路谐振的条件下调节变频电源输出电压使试品电压达到试验值。由于回路的谐振,变频电源较小的输出...
请问,高压电缆厂
出厂前需要做
哪方面的
高压试验
呢?越详细越好,非常感谢...
答:
由于电缆的
电容
值不同,
试验前
我们应该首先测量电力电缆的电容值,根据电容值计算出在试验电压下的电容电流,以选择合适的试验仪器。 2.2.1经了解绝大部分发电厂电缆额定电压都是6kV,且长度大多都在1.5km以内,所以我们可采用常规的交流耐压试验方法。如用一台50KV、20KVA的试验变压器,其最大输出电流为1000mA,据I=2π...
大家正在搜
10kv高压电容柜厂家
高压电容柜电抗器温度
高压电容柜电抗器安装位置
10kv高压电容柜
高压电容器柜型号
高压补偿电容柜
高压电容器柜尺寸
高压电容柜起什么作用
高压电容柜的作用