2、变压器纵联差动保护的整定原则:“在正常运行情况下,为防止电流互感器二次回路断线时引起差动保护误动作,保护装置的动作电流Iact应大于等于变压器的最大负荷电流IL.max,即Iact≥Krel * IL.max”这句话的因果关系怎么理解?
3、变压器纵联差动保护的灵敏系数Ksen=IK.min.k/Iact,其中IK.min.k为保护范围内部故障时流过差动继电器的最小差流,这个“最小差流”指什么?难道不是与动作电流Iact相等吗?
4、发电机的不正常运行状态:由于励磁回路故障或强励时间过长而引起的转子绕组过负荷;由于汽轮机主汽门突然关闭而引起的发电机逆功率。“强励”、“转子绕组过负荷”、“发电机逆功率”是什么意思?
5、“完全纵联差动保护”和“不完全纵联差动保护”有什么区别?
即是说磁通决定励磁电流吗?在这本书的267页8-14式是怎么得出来的?u是一次侧电压?
参考资料:《电力系统继电保护原理》