55问答网
所有问题
当前搜索:
励磁涌流是额定电流的多少倍
变压器
励磁涌流的
最大值可达
额定电流的4~8 倍
,并与变压器的额定容量有...
答:
变压器励磁涌流的最大值可达额定电流的4~8 倍
,并与变压器的额定容量有关。
励磁
流通可达变压器
额定电流的几倍
答:
大型变压器投入时的励磁涌流可达额定电流的5倍以上
,并且持续时间可达数分钟,稳定运行时的励磁电流仅占额定电流的0.5~3%。
变压器
励磁涌流
大小和电压等级有关吗
答:
有。变压器励磁涌流最大值,
可以达到变压器额定电流的6~8倍
,并且跟变压器的容量大小有关,变压器容量越小,励磁涌流倍数越大。励磁涌流受励磁电压的影响。即只要系统电压一有变动,励磁电压受到影响,就会产生励磁涌流。
变压器的
励磁涌流的
最大值可达到
额定电流的多少倍
答:
10倍左右
,不可忽视。
变压器
励磁涌流
与和应涌流的区别
答:
在空载投入变压器或外部故障切除后恢复供电等情况下,在空载投入变压器或外部故障切除后恢复供电等情况下,变压器励磁
电流的
数值可达变压器
额定
6~8倍变压器
励磁电流
通常称
为励磁涌流
。2)产生励磁涌流的原因 因为在稳态的情况下,铁心中的磁通应滞后于外加电压90°,在电压瞬时值u=0瞬间合闸,铁芯中的磁通应...
干式变压器送电
励磁涌流
一般有多大
答:
额定电流的6到8
倍
。干式变压器送电
励磁涌流是额定电流的
6到8倍,干式变压器广泛用于局部照明、高层建筑、机场,码头CNC机械设备等场所,简单的说干式变压器就是指铁芯和绕组不浸渍在绝缘油中的变压器,冷却方式分为自然空气冷却和强迫空气冷却,自然空冷时,变压器可在额定容量下长期连续运行。
何谓变压器
励磁涌流
?
答:
变压器的
励磁涌流是
指变压器空载合闸时,由于铁芯饱和而产生很大的空载合闸电流。励磁涌流大大超过了稳态的空载电流,甚至可以达到
额定电流的
5~7倍。励磁的大小主要受以下因素影响:1、 与合闸时铁芯的剩磁Φ和电压相位角ψ有关。合闸时ψ=0,Φm在半波内能变化到2Φm。有同向剩磁Φ时将增加到2Φm+Φ...
新装或大修后的主变压器投入前,为什么要求做全电压冲击试验?冲击几次...
答:
励磁涌流
一般可达6--8
倍的额定电流
,经0.5--1秒后可能衰减到0.25--0.5
倍额定电流
,但是全部衰减的时间较长,大容量的变压器需要几十秒。由于励磁涌流能产生很大的电动力,所以冲击试验也是为了考核变压器的机械强度和继电保护装置动作的可靠程度。规程中规定,新安装的变压器冲击试验5次,大修后的...
什么是变压器的“
励磁涌流
”
答:
变压器的
励磁涌流是
指:变压器全电压充电时,在其绕组中产生的暂态电流。产生的原因是:变压器投入前铁芯中的剩余磁通与变压器投入时工作电压产生的磁通方向相同时,其总磁通量远远超过铁芯的饱和磁通量,因此产生较大的涌流,其中最大峰值可达到变压器
额定电流的
6-8倍。
容量为1600KVA的变压器瞬间启动的
电流为多少
答:
变压器
励磁涌流是
变压器全电压充电时在其绕组中产生的暂态电流. 变压器投入前铁芯中的剩余磁通与变压器投入时工作电压产生的磁通方向相同时,其总磁通远远超过铁芯的饱和磁通量,因此产生较大的涌流,其中最大峰值可达到变压器
额定电流的
6-8倍.励磁涌流与变压器投入时系统电压的相角,变压器铁芯的剩余磁通和电源...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
变压器励磁涌流怎么计算
变压器励磁涌流多少倍
励磁涌流三相大小一致吗
励磁涌流波形特征
变压器励磁涌流国家标准
励磁涌流中的二次谐波
励磁涌流和短路电流哪个大
变压器励磁涌流的标准
励磁涌流和三相短路电流