房建中接地装置安装是什么意思:?可以具体说下吗?

房建中的接地装置安装是在什么位置?新修的所以房子都需要安装吗?具体怎么安在什么位置?拿什么安装?所用的材料是什么?能不能具体介绍下 ,接地装置是防雷的一种措施吗?这方面我也不是很懂 我希望高手能够指点我下,接地的所以问题,和防雷的所以问题谢谢!
这个是变电站的防雷我希望你们能具体说下 它是怎么布置的 谢谢

简单的说,就是防雷接地,室内四周布置40x4镀锌扁钢接地干线,室内所有金属设备与接地干线相连,之后室内接地网向外与室外接地干线相连;屋顶设置避雷带(Φ10镀锌扁钢或Φ10圆钢),避雷带网格尺寸不大于10mx10m,屋顶四周设Φ10镀锌圆钢引下线,引下距地面0.5m处设断接卡,方便测量接地电阻,之后与室外接地干线相连。我回答的这么详细,给我分吧,我就是专门设计防雷接地的。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-05-06
要分情况:要是电力变电所,就要在房屋的四周统统接地,也就是每个柱子下都要有深埋的接地桩.把所有的接地桩都并联在一起,而且在室内也有扁铁围绕墙边一周,起到平衡电位的作用,特别是有雷击的时候.要是家庭住所,只要有一个深埋的接地桩,和一根避雷针就好了.追问

接地桩怎么施工?这个桩子要和柱钢筋连接在一起然后,一直伸到房顶吗?

追答

1,只要把墙体的钢筋一直延伸到房顶,再用一根钢筋伸出二三米就够了.不过还是买个好,上面有个小圆球.避雷效果会更好.
2是的.现在的居住房都是这样的.所以在下雨打雷时不能澡.说不定会触电
等发后给我一个详细的图纸

第2个回答  2012-07-31
25的圆钢或40的钢管,2米5长一根,一般三根一组,间隔5米,中间用4*40扁钢连接,再和构造柱钢筋焊接,楼不大一组就够了,正常是两组。
第3个回答  2012-04-26
在网上找一些关于这方面的设计书看看先,
这里面能学到一些,可以好好看看
http://wenku.baidu.com/view/e348a96c1eb91a37f1115c0f.html

希望对你有所帮助