55问答网
所有问题
当前搜索:
接地装置的安装位置及要求
接地装置
施工
要求
有哪些?
答:
(2) 垂直接地体的间距不应小于其长度的3~5倍。水平接地体的间距应符合设计规定。当无设计规定时不宜小于5m
。(3) 除环形接地体外,
接地体埋设位置应在距建筑物3m以外
。距建筑物出入日或人行道也应大于3m,如小于3m时,应采用均压带做法或在接地装置上面敷设50一9Omm厚度的沥青层,其宽度应超过接地装置...
接地装置
施工及验收规范说明
答:
五、独立避雷针及其接地装置与道路或建筑物的出入口等的距离应大于3m
。当小于3m时,应采取均压措施或铺设卵石或沥青地面。六、独立避雷针(线)应设置独立的集中接地装置。当有困难时,该接地装置可与接地网连接,但避雷针与主接地网的地下连接点至35kV及以下设备与主接地网的地下连接点,沿接地体的长度...
建筑电气工程验收中
接地装置安装
有什么
要求
?
答:
1、人工接地装置或利用建筑物基础钢筋的接地装置必须在地面以上按设计要求位置设测试点
。2、测试接地装置的接地电阻值必须符合设计要求。3、防雷接地的人工接地装置的接地干线埋设,
经人行通道处埋地深度不应小于1m
,且应采取均压措施或在其上方铺设卵石或沥青地面 4、接地模块顶面埋深不应小于0.6m,接地模...
建筑物防雷
接地
施工
要求
有哪些?
答:
1. 接地装置设置:接地装置包括接地极和接地线,其设置必须遵循设计规范
。接地极的材质和规格应满足规范要求,接地线的材质和规格也应符合标准,并且与接地极的连接必须牢固。2. 接地电阻要求:接地电阻是评估接地系统性能的重要参数。应按照设计要求进行测量和测试,如果接地电阻不符合标准,应采取相应措施进...
防雷
接地要求
答:
1、接地装置埋设深度不小于0.6m,接地体间距不小于5米
。2、接地装置搭接需满足要求,
扁钢与扁钢搭接不小于宽度的2倍
,三面焊接;圆钢与扁钢搭接不小于圆钢直径的6倍,双面焊接;圆钢与圆钢搭接不小于圆钢直径的6倍,双面焊接。3、当接地电阻测试达不到设计要求,可采用降阻剂、换土和接地模块来降低接地...
电气设备
接地
有何
要求
?
答:
1、应当
接地的
部分 ① 电机、变压器、开关设备、照明器具、移动式电气设备、电动工具的金属外壳或构架。② 电气传动
装置
。③ 电动互感器和电流互感器的二次线圈(继电保护另有
要求
时除外)。④ 室内外配电装置、控制台等金属构件以及靠近带电部位的金属遮栏和金属门。⑤ 电缆终端盒外壳、电缆金属外皮和...
接地
线
的安装
方式有哪些?
答:
1、设备
接地
线
的安装
方式可采用角钢、钢管。2、垂直埋设时不应少于两根,打入地下的深度不应小于2.5米,两点的距离为1米左右。3、接地体与建筑物的距离不应小于1.5米。4、坑内施以适量木炭粉和工业盐,以增加土壤导电性,土外面需留一根检查口方便日后的点检及检查使用。5、总线使用6平方引至各...
电气设备
接地
有何
要求
?
答:
1、应当
接地的
防雷接地工程施工:施工准备-
接地装置安装
-引下线暗敷-避雷带支架制作安装-支架-避雷网安装-避雷针安装-接地电阻测试。验收规范如下:1、防雷分类问题 建筑物应根据其重要性、使用性质、发生雷电事故的可能性和后果,按防雷
的要求
分为一、二、三类防雷建筑物。2、接闪器和引下线的问题 接闪器在一般...
接地装置
是怎样设置的?有什么具体
要求
?(一)
答:
(1)自然接地体包括直接与大地可靠接触的各种金属构件、金属井管、钢筋混凝土建筑物的基础、金属管道和设备(通过或储存易燃易爆介质的除外)、水工构筑物和类似构筑物的金属桩。交流电气设备应充分利用人工接地体.即可节约钢材和人工费用,又可降低绝缘电阻,但应注意以下几点:1)利用自然接地体并外引
接地装
...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
接地装置的安装有哪些要求
杆塔接地装置安装要求
接地装置的技术要求
接地装置安装的基本知识
接地装置安装
装置框架接地要求
接地装置在什么时候安装
接地装置安装时每一层都有吗