预应力混凝土管桩的承载力检测,我以往都是按基桩检测规范106-2003做单桩竖向抗压静载试验,但我昨天看的一个工地,是管桩做的复合地基,筏板基础,这倒无所谓了,关键是图纸没有给出单桩抗压承载力kN,而是给的复合地基承载力要求kPa。
这就挠头了。我想按地基处理规范79-2002的复合地基静载试验方法来做,可结果判定没有依据啊。按79-2002地基处理规范中复合地基载荷试验方法,当p-s曲线是光滑的平缓曲线时,按s/b或s/d等于某数值来确定承载力特征值,不同的桩这个数值也不一样。但规范里没有管桩的相关要求啊。也就是说,做了复合地基载荷试验,也不知道怎么确定承载力特征值kPa。
哪位高人帮忙解答一下啊
我对管桩的施工方法没疑问,也不关心。关键是做压板载荷试验,如何确定承载力?没有相关规范条文啊?
追答复合地基就按复合地基的承载力确定方法 (JGJ79-2002 附录一)
参考资料:建筑地基处理技术规范 附录1
追问问题是在这个规范附录A中承载力确定方法,不同的复合地基方法不一样,规范中只有CFG桩、水泥土桩、灰土桩……等等,没有管桩的方法啊
追答1 为便于在执行本规范条文时区别对待,对要求严格程度不同的用词说明如下:
(1)表示很严格,非这样做不可的:正面词采用“必须”;反面词采用“严禁”。
(2)表示严格,在正常情况均应这样做的:正面词采用“应”;反面词采用“不应”或“不得”。
(3)表示允许稍有选择,在条件许可时首先应这样做的:正面词采用“宜”;反面词采用“不宜”。
表示有选择,在一定条件下可以这样做的,采用“可”。
2 条文中指明应按其他有关标准执行的写法为“应按……执行”或“应符合……的要求(或规定)”。
你看懂规范用词是怎么用的就对了,意思就是管桩复合地基的形式不是很常见,规范没有列举出来,但在一些学术期刊上可以找到相应的研究!规范没告诉你明确的取值方法,你就按照规范已有的取值方法来确定!例如第一条就是适合大部分的符合地基,第二条对于缓变型的曲线才有分细的确定方法,第二条中的第五小点很重要
对有经验的地区,也可按当地经验确定相对变形值。也就是说相对变形值都市一个经验取值而已!如果你已经做出了极限荷载也就不会有不好取值的尴尬了!
谢谢你的回答。我是想问,如果没有做到破坏(也就是无法确定极限荷载),曲线是缓变型,而且也没有地区经验的情况下,应该如何取值?你说一些学术期刊上有,但我没找到,而且我觉得实际做的话,这种情况还是挺多的,我们这一般不做到破坏的。另外也确实没有地区经验……