电梯前室需要喷淋吗?依据在哪里。

如题所述

要看情况再决定是否需要喷淋的。

依据《高层建筑混凝土结构技术规程JGJ3-2010》7.6.2 说明:建筑高度不超过100m的一类高层建筑及其裙房,除游泳池、溜冰场、建筑面积小于5.00m2的卫生间、普通住宅、设集中空调的住宅的户内用房和不宜用水扑救的部位外,均应设自动喷水灭火系统。

扩展资料:

电梯根据场所不同可以选择不同的喷淋头

1. 下垂型喷淋头

下垂型喷淋头是使用最广泛的一种喷头,下垂安装于供水支管上,洒水的形状为抛物体型,将总水量的80~100%喷向地面。主要用于不需要装饰的场所,如车间、仓库、停车库、厨房等地。

2. 直立型喷淋头

适宜安装在移动物较多、易发生撞击的场所如仓库,还可以暗装在房间吊顶夹层中的屋顶处以保护易燃物较多的吊顶顶硼。

直立型喷淋头直立安装在供水支管上,洒水形状为抛物体型,将总水量的80~100%向下喷洒,同时还有一部分喷向吊顶。

参考资料来源:百度百科-高层建筑混凝土结构技术规程 JGJ3-2010

参考资料来源:百度百科-消防喷淋系统

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-04-17
是否需要喷淋要视建筑高度及建筑类型来决定,详见建规或高规相关喷水设备中有关公共活动空间规定
第2个回答  推荐于2016-10-03
高规中
7.6.1 建筑高度超过100m的高层建筑及其裙房,除游泳池、溜冰场、建筑面积小于5.00m2的卫生间、不设集中空调且户门为甲级防火门的住宅的户内用房和不宜用水扑救的部位外,均应设自动喷水灭火系统。

7.6.2 建筑高度不超过100m的一类高层建筑及其裙房,除游泳池、溜冰场、建筑面积小于5.00m2的卫生间、普通住宅、设集中空调的住宅的户内用房和不宜用水扑救的部位外,均应设自动喷水灭火系统。

7.6.3 二类高层公共建筑的下列部位应设自动喷水灭火系统:
7.6.3.1 公共活动用房;
7.6.3.2 走道、办公室和旅馆的客房;
7.6.3.3 自动扶梯底部;
7.6.3.4 可燃物品库房。追问

你回答的很好、表示感谢。说明你规范比较了解。请问:18层以下住宅电梯前室有一个防火门、是不是两个防火分区。消防立管与消火栓必须设计两个吗?

本回答被网友采纳
第3个回答  2012-04-14
视建筑高度及建筑类型来决定,详见建筑消防设计规范