负荷过轻,无功补偿功率因数会偏低吗请详解为什么会偏

如题所述

嘿嘿

在我们公司从事无功补偿设备研发生产销售的29年里,常常见到类似的问题,你的这个问题目前很普遍。这样:

供电公司为了提高自身的效益,近几年来,在新装变压器时都采用了高压计量。就是说,供电公司的计费电表,是装在变压器前面的,在10KV线路上对用户用电做计量。这样一来,用户的所有用电设备,特别是变压器的损耗,统统计入用户账上。
高压计量最大的问题,就是无功补偿不容易做好。原因是无功补偿装置,都是在低压端,难于补偿到变压器去,所以,当你用电较少的时候,变压器的无功功率的比例就偏大了(注意,是比例,因为变压器的无功功率几乎是一个定值),无法通过低压补偿全部分摊,以至于供电公司的点表上,就显示出你的功率因数不达标了。
解决的方法倒是很多,但是都有一定的技术要求:
1、通过低压过补偿,反向补偿变压器的无功功率。这需要有经验的电工多次试验,才能掌握过补分量。由于过补偿时,显示时用的报警显示方式,容易造成思想上的紧张,老板看到要费劲解释……。
2、在高压端加高压补偿电容器,把变压器的无功功率补偿掉。这是最好的方法,但是要供电公司来做,高压端是不准用户动的。
3…………
更多关于无功补偿、功率因数等等问题的资料可到这里来查找和讨论:https://zhidao.baidu.com/uteam/view?teamId=36954