第2个回答 2012-11-22
(一)综合检查项目:
1、注油设备的油面应合适,油色正常,充油套管的油面应在监视线内,注油设备外皮应清洁无渗漏现象。充气设备应经常保持在额定压力值。无漏气现象。
2、导线应无松股、断股、过紧、过松等异常,接头、刀闸、插头无发热现象。
3、瓷质部分应清洁,无破损、裂纹、打火、放电、闪络和严重电晕等现象。
4、配电盘、二次线、仪表、继电保护、微机远控当地功能、、自动装置和音响信号运行指示正常,试验时应动作正确,直流系统绝缘良好。
(二)设备的具体检查项目
1、变压器温度正常,吸潮器无潮解现象。
2、开关的拉合指针,指示灯指示正确,内部无声响,防爆管无喷油,操作箱门防雨罩严密,气、液压机构压力正常。
3、互感器温度正常、内部无声响,防爆管无喷油。
4、避雷器外壳无破损裂纹,在线监测指示正确,内部无异音。
5、电力电缆绝缘无鼓起、外流现象。
6、充电设备的充电电流应符合规定,运行中应无过热、异音、异味,打火等现象,电源自投装置应良好。
(三) 特殊检查项目:
1、严寒季节重点检查充油设备有无油面过低现象。检查保温取暖装置应正常。导线过紧、接头熔雪,瓷瓶结冰现象。
2、高温季节重点检查充油设备有无油面过高,导线过松,通风降温设备应正常。
3、刮风季节检查站院设备附近有无易刮起的杂物,检查导线摆度是否有过大或断股等异常现象。
4、雷雨季节检查瓷质部分有无放电痕迹,裂纹避雷器的放电记录器有无动作,在线监测值与平时比较有无明显变化,房屋有无漏雨,基础有无倾斜下沉,排水设施是否良好。
5、冬季检查门窗是否严密,防止小动物进入室内的措施,春季检查架构上有无鸟巢。
6、高峰负荷期间检查各路负荷是否超过最大、载流元件的允许值,检查较小载流元件有无发热现象,必要时采取红外检测手段。
7、大雾、霜冻、雨、雪期间检查瓷质部分有无严重打火放电、电晕等异常,污秽设备及地区应加强巡视。
8、事故后重点检查信号和继电保护动作情况,事故开关检查指针是否与实际相符。检查事故范围内的设备情况,如导线有无烧伤、断股、设备的油位、油色、油压是否正常,有无喷油,瓷瓶闪络,断裂等情况。