第三十四条全面巡视:一类变电站每周不少于1次
;二类变电站每 15 天不少于 1 次;三类变电站每月不少于 1次;四类变电站每两月不少于1次。全面巡视是指在例行巡视项目基础上,对站内设备开启箱门检查,记录设备运行数据,检查设备污秽情况,检查防火、防小动物、防误闭锁等有无漏洞,检查接地网及引线...
变电站
二次
设备巡视
检查的目的
答:
变电站二次设备巡视检查的目的:
1、新投运或大修后的主设备,24小时内每小时巡视一次。2、对过负荷或异常运行的设备,应加强巡视
。3、风、雪、雨、雾、冰雹等天气应对户外设备进行巡视。4、雷雨季节特别是雷雨过后应加强巡视。
5、上级通知或重要节日应加强巡视
。6、巡视时,应严格按照巡视路线和巡视项目...
变电站
夜巡有什么
要求
答:
1,
巡视高压设备必须按照规定,沿巡视路线进行巡视,不得移开或越过遮栏从事其他工作
。2, 巡操人员必须认真按时巡视设备,对设备异常、缺陷祥泰电气提示要做到及时发现,认真分析,正确处理,做好记录,并向有关上级汇报。3,,
设备巡视应明确规定检查的项目及内容
,分为定期巡视和特殊巡视。对无人值班变...
主变
巡视
内容有哪些
答:
1.环境安全:在巡视过程中一定要注意环境安全
,如避免下雨或对强电设备进行清洗时,防止滴水或跳闸等危险;2.操作规范:操作人员一定要严格按照规范进行操作,如不触碰带电部位和不能用手触摸工具;3.
设备完好
:在进行巡视前,要进行设备的完好性检查,如保证密闭的油箱、油位不少、滑动件灵活、工具配备...
变电站
电气
设备
的特殊
巡视
项目有哪些?
答:
隔离开关应与配电装置同时进行正常巡视:1)检查隔离开关接触部分的温度是否过热
;2)检查绝缘子有无破损、裂纹及放电痕迹,绝缘子在胶合处有无脱落迹象;3)检查10kV架空线路用单相隔离开关刀片锁紧装置是否完好。②隔离开关维修项目:1)清扫瓷件表面的尘土,检查瓷件表面是否掉釉、破损,有无裂纹和闪络痕迹,...
三类
变电站
例行
巡视
周期
答:
电站的设备巡视分为例行巡视,
全面巡视
,特殊巡视。例行巡视包括交接班巡视:交接班时,交接班人员都应按分工进行一次巡视检查。正常巡视:全面巡视应按照规定时间和要求。主用于无人值守的变电站,应每 周至少巡视一次。特殊巡视是根据实际情况和规定的要求而增加的巡视。变压器的巡视要点:1、电力变压器渗...
变电所
值班员在
巡视
检查时,应做哪几点
答:
1.交接班
巡视
:是在交接班时,对上一班变动、操作、工作过的一、二次
设备
、自动化设备等新发现的设备缺陷及带严重缺陷运行的设备的现场进行核对性巡视检查。2.正常巡视:正常巡视每班至少一次,时间宜在日班14:00左右,夜班的20:00左右。正常巡视检查应按
变电站
现场运行规程中制定的检查项目(内容)...
变电站
的
设备巡视
检查一般分为哪几类
答:
1、定期巡视 定期巡视是
变电站设备巡视
检查的重要形式,主要目的是对设备的运行状态进行全面检查,及时发现和解决潜在问题。定期巡视的周期根据设备的运行状态和变电站的实际情况而定,一般包括每日、每周、每月等不同时间间隔。2、特殊巡视 特殊巡视是在特定情况下进行的巡视检查,主要是为了应对突发事件和...
220vkV
变电站
断路器
巡视
检查项目是什么
答:
220vkV
变电站
断路器的
巡视
检查项目:1、分、合闸位置指示是否正确,与实际运行位置是否相符;2、断路器及重合器指示灯是否正确。3、 支柱绝缘子及套管有无裂痕或放电现象。4、引线驰度是否适中、接触是否良好,试温蜡片有无融化。5、断路器支架接地是否完好。6、断路器各部分有无异音(漏气声、震动声)...
运行中的变压器应做哪些
巡视
检查?
答:
运行中的变压器应做一下几种
巡视
检查:1、声音是否正常。2、检查 变压器有无渗油、漏油现象、油的颜色及油位是否正常。3、变压器的电流和温度是否超过允许值。4、变压器套管是否清洁,有无破损裂纹和放电痕迹。5、变压器接地是否良好。