55问答网
所有问题
直流24V的中间继电器同时控制3个塑壳断路器的分励脱扣器动作
用一个直流24V的中间继电器同时控制3个塑壳断路器的分励脱扣器动作,中间继电器接点容量最小应为多少,选用哪种型号的中间继电器合适
举报该问题
推荐答案 2012-11-19
断路器的分励脱扣线圈励磁电流并不需要太大,一般情况下3~5A的触点容量就足够了。
继电器型号的话,选择小型继电器就可以了,4对触点,容量5A,线圈电压DC24V。
例如欧姆龙的MY4N DC24 (S)小型继电器。
施耐德的RXM4AB1BD小型继电器均可。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/cGLee8ccI.html
其他回答
第1个回答 推荐于2016-10-21
直流24V的中间继电器同时控制3个塑壳断路器的分励脱扣器动作,
是可以实现的。
把三个塑壳断路器的分励脱扣器并联后接入24V的中间继电器常开触点。
中间继电器外接一个开关,控制中间继电器的分断。
第2个回答 2012-11-16
一副的话也可以。三副常开或常闭安全些。考虑一下继电器触点的耐压等级已经允许通过的电流大小。不过一般分励脱扣器的电流都不大。
第3个回答 2012-11-15
10A
相似回答
直流24V的中间继电器同时控制3个塑壳断路器的分励脱扣器动作
答:
断路器的分励脱扣
线圈励磁电流并不需要太大,一般情况下3~5A的触点容量就足够了。
继电器
型号的话,选择小型继电器就可以了,4对触点,容量5A,线圈电压DC
24V
。例如欧姆龙的MY4N DC24 (S)小型继电器。施耐德的RXM4AB1BD小型继电器均可。
3
相空开带DC
24V
消防
分励
式
脱扣
开关
答:
这个都是220v的
脱扣器的
,配电箱需要设置
24v中间继电器
的。
分励脱扣器
原理接线图分励脱扣器原理
答:
1、
分励脱扣器
本质上是一个分闸线圈加脱扣器,给分励脱扣线圈加上规定的电压,
断路器
就脱扣而分闸。2、当发生火灾时,消防控制室发出报警信号,这个信号一般是一个
直流24V的
电压信号,在对应的非消防负载断路器上安装分励脱扣器。3、再加装一个24V
中间继电器
,把24V的消防跳闸信号接至中hl继电器,中h...
消防强切电源怎么接线?
答:
分两种情况:1.脱扣信号是DC
24V的
,需要用到一个DC24V中间继电器.a).先将DC
24V脱扣
信号接到
中间继电器的
线圈;b).再将中间继电器的常开点串联到开关
分励脱扣
线图,脱扣线圈电源就可以取 AC220V/380V了.c).将开关的辅助触点状态引出,以便将开关分合闸状态反馈回消防系统.(也有 人用DC24V中继的触点引出的,...
消防弱电系统专业知识?
答:
选择合理的切断时间和切断方式。消防部分在有消防信号报警时,给出一个信号。这个信号一般是一个
直流24V的
电压信号,在对应的非消防负载出线断路器上安装分励脱扣器。再加装一个24V
中间继电器
,把24V的消防跳闸信号接至此中间继电器。中继的辅助触点串入
断路器的分励脱扣器
回路中。
大家正在搜
直流24v中间继电器工作原理
中间继电器和继电器的区别
中间继电器交流直流怎么判别
中间继电器是一种什么继电器
直流中间继电器线圈正负如何看
中间继电器的电压指
直流继电器可以用交流电吗
中间继电器电路图
220v中间继电器
相关问题
分励脱扣器怎么实现消防强切
分励脱扣器怎么实现消防强切
消防控制模块控制中间继电器再由继电器控制非消防电源开关分励脱...
下面一个中间继电器、分励脱扣器、输入输出模块它们3个怎样连线...
这样的分励脱扣器怎么接中间继电器
一个DC24V无源分励脱扣器,DC24v中间继电器8脚的,一...
380v断路器加220v分励脱扣器怎么加?有没有详图?下图中...
分励脱扣器和中间继电器,消防输入输出模块之间怎样接线通过消防...