分励脱扣器怎么实现消防强切

各位大神 24V分励脱扣器直接装在3P断路器里了 这种分励脱扣器只有2条线出来 怎么实现消防强切 是不是也得装继电器

分励脱扣器实现消防强切:一般是模块控制24v继电器,继电器控制脱扣器,220v送到就搞定。
分励脱扣器是一种远距离操纵分闸的附件。当电源电压等于额定控制电源电压的70%-110%之间的任一电压时,就能可靠分断断路器。分励脱扣器是短时工作制,线圈通电时间一般不能超过1S,否则线圈会被烧断。塑壳断路器为防止线圈烧毁,在分励脱扣器串联一个微动开关,当分励脱扣器通过衔铁吸合,微动开关从闭合状态转换成断开,由于分励脱扣器电源的控制线路被切断,即使人为地按住按纽,分励线圈始终不再通电就避免了线圈烧损情况的产生。当断路器再扣合闸后,微动开关重新回到闭合位置。但万能式DW45产品在出厂时要由用户在使用时在分励脱扣器线圈之前串联一组常开触头。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-06-18
消防强切必须要有消防控制柜,消防控制柜接消防模块,再接分励脱扣器。控制柜发出信号给模块,模块控制脱扣器跳闸,控制柜出来的就是24V弱电,不需要继电器了。
分励脱扣器消防里用在强启里面,弱电接继电器,转成了强电,再接接触器后通路,实现强启。本回答被网友采纳
第2个回答  2020-03-05
分两种情况:
  1、脱扣信号是DC24V的,需要用到一个DC24V中间继电器.

a).先将DC24V脱扣信号接到中间继电器的线圈;
  (b)再将中间继电器的常开点串联到开关分励脱扣线图,脱扣线圈电源就可以取

AC220V/380V了.
  (c)将开关的辅助触点状态引出,以便将开关分合闸状态反馈回消防系统.(也有

人用DC24V中继的触点引出的,但我认为还是用开关的辅助触点较妥当,毕竟

中继动作了,开关可能因故障不动作.)
  2、脱扣信号为AC220V/380V的,直接将信号接到分励线圈,再将开关辅助触点引出

就可以了.(此情况较少见,但也不是没有.)
找不到图给你参考,不过按上面说的也差不多了.
  非消防电源空气开关上面安装的是一个电磁分励脱线圈。在消防上提供DC24V电源,并通过输入输出模块常开(接DC24V电源)形成开关量来带DC24V的中间继电器。
  反馈回答线接中间继电器常开(二对常开),实现交流220V/380V与消防DC24V之间的转换,以此达到非消防电源的切换要求及强--弱电的隔离转换。
  消防部分在有消防信号报警时,给出一个信号。这个信号一般是一个直流24V的电压信号,在对应的非消防负载出线断路器上安装分励脱扣器。再加装一个24V中间继电器,把24V的消防跳闸信号接至此中间继电器。中继的辅助触点串入断路器的分励脱扣器回路中。如此即可实现楼主想要的功能
  
第3个回答  2015-06-18
需要通过中间继电器分励脱扣.