55问答网
所有问题
什么叫接地体的有效长度
如题所述
举报该问题
推荐答案 2012-10-29
故名思议,就是接地体真正接地的部分的长度。接地体埋设的时候,一般是埋深60厘米以下的部分为有效部分。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/cGIRQ44LG.html
其他回答
第1个回答 2012-10-29
当受雷电流冲击时,由于肌肤效应,有效地泄流长度并不等于接地体的实际长度,而是会有所减小,是有个公式计算的,公式还比较复杂,建议你找点资料看看吧
第2个回答 2018-06-11
2 倍土壤电阻率的2次方根为接地体有效长度。
相似回答
RJ-15KW/S-180m
答:
HR——滚球半径(M); HX——被保护物的高度(M); L——电抗线圈; LE——
接地体的有效长度
(M); LX——引下线计算点到地面长度(
接地
线的方法及警示方法
答:
(一)垂直接地极的材质为角钢、钢管或圆钢。角钢厚度不应小于 4 mm ,钢管壁厚不应小于 3.5 mm , 圆钢直径不应小于 18 mm 。 垂直
接地极的长度
宜为 2500mm 。水平接地线的材质为扁钢或圆钢。扁钢截面不应小于 100 m m 2,其厚度不应小于 4 mm ,圆钢直径不应小于 10 mm 。 水平接地线...
新能源电动汽车家用充电
接地
线需要插入地下多深?
答:
关于地线针的
长度
和插入地下的深度,具体数值会因地理环境和土壤条件的不同而有所差异。一般来说,水平接地体可用直径为8~10毫米的圆钢,而垂直
接地体的
钢管长度一般为2~3米。但请注意,这些只是大致的数值,实际安装时还需要根据现场情况进行调整。总的来说,为了确保安全
有效的
接地,建议请专业人员进行...
关于防雷
接地
问题
答:
一、采用多支线外引接地装置,外引长度不应大于有效长度,有效长度应符合本规范附录三的规定
。二、接地体埋于较深的低电阻率土壤中。三、采用降阻剂。四、换土。第4.3.5条防直击雷的人工接地体距建筑物出人口或人行道不应小于3m。当小于3m时应采取下列措施之一:一、水平接地体局部深埋不应小于1m...
接地
线的方法和标准
答:
接触电阻大,在流过短路电流时将有较大的电压降加到检修设备上,这
是
很危险的。因此短路线部分必须使用完好的专用线夹固定或牢靠地接触于导线,同时用专用的夹具固定在
接地体
上。接地线装设过程中,人体不得接触接地线或未接地的导线,以防感应电触电。以上内容参考 百度百科-接地线 ...
大家正在搜
接地体垂直安装时接地体的长度
接地体的有效长度
接地体的焊接长度
重复接地接地体放射长度
垂直接地体的间距不宜小于其长度的
变压器接地体的水平长度是多少
垂直接地体的长度一般为
垂直接地体的长度应不小于
人工垂直接地体的长度宜为
相关问题
接地体的长度应小于多少米,且埋设深度在几米以上
接地电阻不满足要求时,能否采用加长接地体的方法加以解决?
接地线要多少长度
接地扁铁与塔体应有效连接,如果是焊接,焊接长度不少于多少cm...
关于防雷接地问题
什么叫自然接地体?
人工接地极有什么要求?
什么是接地模块