工程桩试桩根数如何确定?出自哪个规范第几条?

如题所述

检验桩数不应少于总数的1%,且不应少于2根;出自《建筑地基基础工程施工质量验收规范》5.1.5验收规定。


《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002验收规定:5.1.5工程桩应进行承载力检验:对于地基基础设计等级为甲级或地质条件复杂,成桩质量可靠性低的灌注桩,应采用静载荷试验的方法进行检验,检验桩数不应少于总数的1%,且不应少于2根。当总桩数少于50根时,不应少于2根。

工程桩根据土体提供的侧摩阻力与端阻力的相对比例,可分为摩擦桩、端承桩和端承摩擦桩及摩擦端承桩四类。桩按桩直径的大小可分为大直径桩、中等直径桩、小直径桩三类。桩按桩身材料可分为混凝土桩、木桩、钢桩和组合桩等。

扩展资料

按成桩方法

一般分为非挤土桩、部分挤土桩和挤土桩三类。

1、挤土桩(排土桩)

在成桩过程中,桩周围的土被挤密或挤开,土的原始结构遭到破坏,土的工程性质发生很大变化。这类桩主要有挤土灌注桩和打入式预制桩等。

2、非挤土桩(非排土桩)

在成桩过程中,使桩形坑形成,因而桩周围的土很少受到扰动。这类桩主要有各种形式的挖孔或钻孔桩、井筒管桩和预钻孔埋桩等。

3、部分挤土桩

在成桩过程中,桩周围的土仅受到轻微的扰动,土的原状结构和工程性质没有明显变化。这类桩主要有预钻孔打入式预制桩、打入式敞口桩和部分挤土灌注桩等。

参考资料来源:百度百科-工程桩

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-11-26
试桩分三种,设计试桩、施工前试桩和施工结束后试桩。
设计试桩:根据地质报告及当地经验,选定桩型及单桩竖向承载力特征值。目的一是进一步确定所选桩型的施工可行性。所以这类试桩数量按场地勘探报告和设计要求。

施工前试桩,根据工程实际情况,决定是否做施工前试桩。施工前试桩可以保留为工程桩。
试桩的数量根据JGJ106-2003建筑基桩检测技术规范 第3.3.1条
当设计有要求或满足下列条件之一时,采用静载试验取得单桩竖向抗压承载力特征值:
1 设计等级为甲级、乙级的建筑桩基。
2 地质条件复杂、施工质量可靠性低的建筑桩基。
3 本地区采用的新桩型或新工艺。
检测数量在同一条件下不应少于3根,且不宜少于总桩数的1%;当工程桩总数在50根以内时,不应少于2根。

http://wenku.baidu.com/view/4d1c8749fe4733687e21aa0f.html本回答被提问者和网友采纳
第2个回答  2018-03-30

施工前试桩,根据工程实际情况,决定是否做施工前试桩。施工前试桩可以保留为工程桩。试桩的数量根据《JGJ106-2003建筑基桩检测技术规范  》第3.3.1条。

当设计有要求或满足下列条件之一时,采用静载试验取得单桩竖向抗压承载力特征值:

1 、设计等级为甲级、乙级的建筑桩基。

2 、地质条件复杂、施工质量可靠性低的建筑桩基。

3、本地区采用的新桩型或新工艺。检测数量在同一条件下不应少于3根,且不宜少于总桩数的1%;当工程桩总数在50根以内时,不应少于2根。

本回答被网友采纳
第3个回答  2012-11-12
工程试桩根数一般为一根,这是根据地质条件来的,主要是看桩基钻进过程的速度及地层情况,还有就是混凝土浇筑方量等问题。这是一个经验性的东西。追问

有没有相关规范?

追答

没看到

第4个回答  2019-12-22
施工前试桩,根据工程实际情况,决定是否做施工前试桩。施工前试桩可以保留为工程桩。试桩的数量根据《JGJ106-2003建筑基桩检测技术规范 》第3.3.1条。
相似回答