钻孔灌注桩基础“工程试桩”数量如何确定?规范具体要求是什么?

如题所述

第1个回答  2013-08-06
行业标准 基桩检测技术规范规定是不少于3根且不宜少于1%
湖北省地方标准 建筑地基础检测规范规定 由设计确定提供设计承载力的相同桩型检测数量每单位工程不少于1根
第2个回答  2010-06-03
一般静载是110根做一根
第3个回答  2020-03-05
桩基础试验包括“静荷载试验”和“动荷载试验”;静荷载试验又分为“抗压试验”和“抗拔试验”,动荷载试验又分为“高应变动力测试”和“低应变动力测试”。本章以“钻孔灌注桩”为例,侧重于“静荷载试验”在设计阶段的试验和施工阶段试验的性质问题探讨。两个阶段试桩的区别首先是时间和目的不同。
设计阶段试桩是为设计的计算成果提供印证,为设计师调整或确定设计方案提供依据,是在工程桩正式施打之前进行的试验;工程试桩是在桩基施工结束以后,检验施工质量能否满足设计要求和施工规范要求提供证据。
设计试桩,是设计人员自己判断、决定试桩在拟建建筑物、构筑物场地上的位置和数量,其成果只供设计单方面使用;而工程试桩是在质量监督管理部门的见证下,根据强制性条文的规定由投资人、监理单位、施工单位随意选取的桩号。其试验成果的书面报告是证明该项目桩基础的质量能否满足结构安全的重要证据,最终要交到当地城市建设档案馆作为“永久性”文件保管。
看是什么桩,配筋要求一样,这样无论设计试桩、施工试桩才有比较性。
相似回答