DHR 600 C420电流互感器输出4~20mA电流怎样测试

如题所述

DHR 600 C420
供电电源为+24V(注意是正24V单电,这与莱姆大部分传感器不同)
接线方式在插头位置有标注(+为+24V 0接地 M为输出)注意,M端要接一个负载电阻。
电流从AC 0A至200A
DC +/-0A至+/-600A
输出信号为DC+4mA~+20mA
特点 原边为交流是输出为DC
原边为直流输出也是DC
输出大小与被测电流是线性关系(零点状态可以测得4mA +/-20uA的电流,这是正常的。原边不断加大至600A时输出为20mA。也就是原边从0A加大到600A,输出从4mA到20mA随原边不断变化。
DHR 系列也是霍尔原理的电流传感器,主要是不区分方向(电流流经传感器的方向)不区分交、直流。其他与莱姆其他电流传感器特性一致。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-06-28
通电,信号输出连电流表
20-4=16mA 16/600=0.027mA 一次电流增加1A,电流增加0.027mA
600A 输出20mA
穿10圈,就是60A,输出20mA,以此类推追问

电流表是串接在OUT输出线之间吗

追答

本回答被提问者采纳