DHR 600 C420电流互感器输出4~20mA电流,当一次侧200A时,测试电流二次是否16/200=0.08mA
DHR 600 C420电流互感器输出4~20mA电流,当一次侧200A时,测试电流二次是否16/200=0.08mA
举报该问题
推荐答案 2014-07-04
DHR 600 C420电流互感器,当一次值为0A时,二次值为4mA,一次值为600A时,二次值为20mA,所以,这个问题的计算方法应该是:
200÷600×16+4=9.33mA。