电流互感器如何选型。

高压互感器和低压互感器选型如何选型,高压35KV,低压400V,互感器如果选大了会出现什么情况,选小了又会出现啥情况呢。

主要是根据线路电流的大小进行电流互感器的选型。2000W的话,电流大概9.2A,应该选15A的互感器,10A的裕度太小。RB,包括1k欧电阻和电容,应该是互感器内部的。你这个不是简单的电流互感器,应该是个电流传感器了,输出是毫伏级的电压信号。

电流互感器原理是依据电磁感应原理的。电流互感器是由闭合的铁心和绕组组成。它的一次侧绕组匝数很少,串在需要测量的电流的线路中,因此它经常有线路的全部电流流过,二次侧绕组匝数比较多,串接在测量仪表和保护回路中,电流互感器在工作时,它的二次侧回路始终是闭合的,因此测量仪表和保护回路串联线圈的阻抗很小,电流互感器的工作状态接近短路。

电流互感器是把一次侧大电流转换成二次侧小电流来测量 ,二次侧不可开路。

资料拓展:

使用原则

1)电流互感器的接线应遵守串联原则:即一次绕阻应与被测电路串联,而二次绕阻则与所有仪表负载串联。

2)按被测电流大小,选择合适的变比,否则误差将增大。同时,二次侧一端必须接地,以防绝缘一旦损坏时,一次侧高压窜入二次低压侧,造成人身和设备事故。

3)二次侧绝对不允许开路,因一旦开路,一次侧电流I1全部成为磁化电流,引起φm和E2骤增,造成铁心过度饱和磁化,发热严重乃至烧毁线圈;同时,磁路过度饱和磁化后,使误差增大。电流互感器在正常工作时,二次侧与测量仪表和继电器等电流线圈串联使用,测量仪表和继电器等电流线圈阻抗很小,二次侧近似于短路。

CT二次电流的大小由一次电流决定,二次电流产生的磁势,是平衡一次电流的磁势的。若突然使其开路,则励磁电动势由数值很小的值骤变为很大的值,铁芯中的磁通呈现严重饱和的平顶波,因此二次侧绕组将在磁通过零时感应出很高的尖顶波,其值可达到数千甚至上万伏,危及工作人员的安全及仪表的绝缘性能。

另外,二次侧开路使二次侧电压达几百伏,一旦触及将造成触电事故。因此,电流互感器二次侧都备有短路开关,防止二次侧开路。在使用过程中,二次侧一旦开路应马上撤掉电路负载,然后,再停电处理。一切处理好后方可再用。

4)为了满足测量仪表、继电保护、断路器失灵判断和故障滤波等装置的需要,在发电机、变压器、出线、母线分段断路器、母线断路器、旁路断路器等回路中均设2~8个二次绕阻的电流互感器。

5)对于保护用电流互感器的装设地点应按尽量消除主保护装置的不保护区来设置。例如:若有两组电流互感器,且位置允许时,应设在断路器两侧,使断路器处于交叉保护范围之中

6)为了防止支柱式电流互感器套管闪络造成母线故障,电流互感器通常布置在断路器的出线或变压器侧

7)为了减轻发电机内部故障时的损伤,用于自动调节励磁装置的电流互感器应布置在发电机定子绕组的出线侧。为了便于分析和在发电机并入系统前发现内部故障,用于测量仪表的电流互感器宜装在发电机中性点侧。

资料参考:

百度百科_电流互感器

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2019-10-15

电能计量装置主要由电能表,计量用电压互感器,电流互感器及二次回路等部分组成,电流互感器是能计量装置的重要组成部分,现介绍计量用电流互感器的选择原则和使用注意事项。

1 选择的原则

1,1额定电压的确定

电流互感器的额定电压UN应与被测线路的电压UL相适应,即UN≥UL。

1,2额定变比的确定

通常根据电流互感器所接一次负荷来确定额定一次电流I1,即: I1=P1/UNcosψ

式中UN——电流互感器的额定电压,kV;

P1——电流互感器所接的一次电力负荷,kVA;

cosψ——平均功率因数,一般按cosψ=0,8计算。

为保证计量的准确度,选择时应保证正常运行时的一次电流为其额定值的60%左右,至少不得低于30%。

电流互感器的额定变比则由额定一次电流与额定二次电流的比值决定。

1,3额定二次负荷的确定

互感器若接入的二次负荷超过额定二次负荷时,其准确度等级将下降。为保证计量的准确性,一般要求电流互感器的二次负荷S2必须在额定二次负荷S2N的25%~100%范围内,即:

0,25S2N≤S2≤S2N

1,4额定功率因数的确定

计量用电流互感器额定二次负荷的功率因数应为0,8~1,0,

1,5准确度等级的确定

根据电能计量装置技术管理规程(DL/T448-2000)规定,运行中的电能计量装置按其所计量电能量的多少和计量对象的重要程度,分为I,II,III,IV,V五类,不同类别的电能计量装置对电流互感器准确度等级的要求也不同

电流互感器的配置

1,6互感器的接线方式

计量用电流互感器接线方式的选择,与电网中性点的接地方式有关,当为非有效接地系统时,应采用两相电流互感器,当为有效接地系统时,应采用三相电流互感器,一般地,作为计费用的电能计量装置的电流互感器应接成分相接线(即采用二相四线或三相六线的接线方式),作为非计费用的电能计量装置的电流互感器可采用二相三线或三相线的接线方式,各种接线方式如下图所示:

1,7互感器二次回路导线的确定

由于电流互感器二次回路导线的阻抗是二次负荷阻抗的一部分,直接影响着电流互感器的误差,因而哪二次回路连接导线的长度一定时,其截面积需要进行计算确定。

一般计量用互感器要求一次电流要经常运行在20%-100%之间,这样它的二次电流一般不会超过5A,请教各位老师如果测得它的二次电流为6A的话,那它的计量还准吗?如果不准的话那是多计量了还是少计量了呢?

计量用电流互感器一般要求准确级在0,2s级以上。

电流互感器检测的标准:

五个点:1%;%5;20%;100%;120%。

所以,可以肯定的说,6A的点是准确的。计量用电流互感器一般要求准确级在0,2s级以上。

应该是445KVA吧?也就是千伏安,代表主变容量,PT就是电压互感器,10KV/100V 就是指互感器的一次侧即高压侧额定电压为10KV,二次侧即低压侧(接入仪表侧)额定电压为100V,100V是通用的标准电压。CT是电流互感器,30/5A 是指一次侧额定电流三十安时二次侧电流是5安,5安是通用的标准电流。电力部门给你们装表时都要经过基本计算,不会瞎装的,有一公式:主变容量(445KVA)等于根号3倍的高压侧额定电压(10KV)和额定电流的乘机。反算过来,电流约25,7安,躲过主变励磁涌流,选30安是正确合适的,如果选用CT-50/5A 的互感器,你想想看,是不是对于你发电方就不合适了?再选大点儿,你就白白的发吧,电表可能就不转了。所以作为计量,发电方互感器越小越好,

请采纳答案,支持我一下。

首先你要确定该变压器的电压等级是多少,即高压侧和低压侧的额定电压是多少伏,电流互感器是接在高压侧还是接在低压侧。有了这两个条件才能确定电流互感器的选择。举个例:有个高压侧额定电压为10KV,低压侧额定电压为0,4KV,容量为160KVA的变压器,需要在0,4KV(400V)侧计量,问需选多大的电流互感器?

解:先计算负载电流,由S=√3IU 得:电流I=S/√3U=160/1,732X0,4=230,9A

查互感器手册;

10000/5,5000/5,3000/5,2000/5,1500/5,1000/5,800/5,750/5,600/5,500/5, 400/5,350/5,300/5,【250/5】,200/5,150/5,100/5,75/5,50/5,30/5,20/5

由于一次电流是230,9,可选250/5的电流互感器。

你的电度表可选三相三线有功电度表。查产品系列可选:

3*100V-3*(1,5)6A的电度表。

拓展资料

看你的环网柜是什么样的,带保护的理当配个CT,如果不带保护也可以配个,就量个电流大小,当然也可以不配,根据功能考虑,做电能分配,控制和电气保护都要配的,国内基本都配置。

本回答被网友采纳
第2个回答  推荐于2019-08-13

建议选择JDZX9-35型电压互感器,这是接地型产品,即高压A接相线,N接中性线。

如果只有两根相线,那么需要选择JDZ9-35型。

带熔断器的产品要安全一些。经常出现一些电压互感器因为过载而爆炸的情况并且35KV电压等级高,有熔断器,对电网也是一种保护。

电流互感器的选择主要看线路电流。2000W的话,电流大概9.2A,应该选15A的互感器,10A的裕度太小。RB,包括1k欧电阻和电容,应该是互感器内部的。你这个不是简单的电流互感器,应该是个电流传感器了,输出是毫伏级的电压信号。

电流互感器原理是依据电磁感应原理的。电流互感器是由闭合的铁心和绕组组成。它的一次侧绕组匝数很少,串在需要测量的电流的线路中,因此它经常有线路的全部电流流过。

二次侧绕组匝数比较多,串接在测量仪表和保护回路中,电流互感器在工作时,它的二次侧回路始终是闭合的,因此测量仪表和保护回路串联线圈的阻抗很小,电流互感器的工作状态接近短路。电流互感器是把一次侧大电流转换成二次侧小电流来测量 ,二次侧不可开路。


拓展资料:

电能计量装置主要由电能表、计量用电压互感器、电流互感器及二次回路等部分组成,电流互感器是能计量装置的重要组成部分,现介绍计量用电流互感器的选择原则和使用注意事项。

1 选择的原则

1.1额定电压的确定

电流互感器的额定电压UN应与被测线路的电压UL相适应,即UN≥UL。

1.2额定变比的确定

通常根据电流互感器所接一次负荷来确定额定一次电流I1,即: I1=P1/UNcosψ

式中UN——电流互感器的额定电压,kV;

P1——电流互感器所接的一次电力负荷,kVA;

cosψ——平均功率因数,一般按cosψ=0.8计算。

为保证计量的准确度,选择时应保证正常运行时的一次电流为其额定值的60%左右,至少不得低于30%。

电流互感器的额定变比则由额定一次电流与额定二次电流的比值决定。

参考资料:电流互感器

本回答被网友采纳
第3个回答  2014-07-25
1.3额定二次负荷的确定

互感器若接入的二次负荷超过额定二次负荷时,其准确度等级将下降。为保证计量的准确性,一般要求电流互感器的二次负荷S2必须在额定二次负荷S2N的25%~100%范围内,即:

0.25S2N≤S2≤S2N

1.4额定功率因数的确定

计量用电流互感器额定二次负荷的功率因数应为0.8~1.0。

1.5准确度等级的确定

根据电能计量装置技术管理规程(DL/T448-2000)规定,运行中的电能计量装置按其所计量电能量的多少和计量对象的重要程度,分为I、II、III、IV、V五类,不同类别的电能计量装置对电流互感器准确度等级的要求也不同

电流互感器的配置

1.6互感器的接线方式

计量用电流互感器接线方式的选择,与电网中性点的接地方式有关,当为非有效接地系统时,应采用两相电流互感器,当为有效接地系统时,应采用三相电流互感器,一般地,作为计费用的电能计量装置的电流互感器应接成分相接线(即采用二相四线或三相六线的接线方式),作为非计费用的电能计量装置的电流互感器可采用二相三线或三相线的接线方式,各种接线方式如下图所示:

1.7互感器二次回路导线的确定

由于电流互感器二次回路导线的阻抗是二次负荷阻抗的一部分,直接影响着电流互感器的误差,因而哪二次回路连接导线的长度一定时,其截面积需要进行计算确定。

一般计量用互感器要求一次电流要经常运行在20%-100%之间.这样它的二次电流一般不会超过5A,请教各位老师如果测得它的二次电流为6A的话,那它的计量还准吗?如果不准的话那是多计量了还是少计量了呢?

计量用电流互感器一般要求准确级在0.2s级以上。
电流互感器检测的标准:
反算过来,电流约25.7安,躲过主变励磁涌流,选30安是正确合适的,如果选用CT-50/5A 的互感器,你想想看,是不是对于你发电方就不合适了?再选大点儿,你就白白的发吧,电表可能就不转了。所以作为计量,发电方互感器越小越好.
请采纳答案,支持我一下。追问

互感器一次负荷、二次负荷不是很理解,请详解。

本回答被提问者采纳
第4个回答  推荐于2017-09-04

