电压互感器选型要注意什么?电流互感器选型要注意什么?

如题所述

第1个回答  推荐于2016-12-02
电压互感器选型时要根据二次线路对容量的要求、一次电压的用电等级、一次接线方式(V型连接还是Y型连接)、以及对变换精度的要求选择。
不同型号的电流互感器在结构上往往有较大差异(包括铜排搭接形式、外形、铁心等以及动热稳定的耐受能力),主要配装于不同的开关设备中。比如中置式手车柜配的多为LZZBJ9或AS12等型号,配固定柜的型号会有很多。

同一型号规格也有很多种,主要是按变比不同、二次线圈的容量、保护线圈和计量线圈的精度等组合。

选择电流互感器的变比时,应首先得到实际负载额定电流,该电流最好处于互感器测量范围的65~85%处。比如额定电流为70A,就应该选择100/5变比的互感器。

电流互感器变比100/5表示在100*120%的电流范围内测量精度可以满足互感器铭牌上所标识的测量精度,比如0.2级(测量精度误差为0.2%),0.5级(测量精度误差为0.5%)。超过该电流的测量结果可能与实际电流误差较大,过高的电流会进入铁心的饱和区,测量数据就没有意义了。

100/5的意思是一次电流100A时,二次输出电流为5A,描述的是变比和额定测量、额定输出值。

互感器和电流表的变比必须选用一致的,100/5的互感器必须配100/5的表。影响的主要是读数。当然如果你可以把电流表的显示刻度表按照互感器的变比重新计算,也可以自己做个新刻度贴在电流表上。本回答被提问者采纳
第2个回答  2019-11-01
1.
在互感器买入时,第一任务是要明确电压互感器的重要功能是什么。按用处分类电压互器可分为保护用电压互器和测量用电压互感器,保护用电压互器的功能主要是把高电压换成电力系统二次元件(如微机维护安装、开关柜智能操控安装、仪器仪表等)所需的低电压,而测量用电压互感器的主要功能是没量和采集一次回路高压电和二次回路高压电的、电压形态,在停止选择时,首页要明确该项目所用的互感器究竟用于作什么,假如是前者,就选维护用电压互感器,假如是后者,就选测量用电压互感器。
  2.
在电压互感器选型的时候,第一任务是要明确互感器是用于户内,还是用于户外,假如是用于户内,就须选用户内型的电压互感器,假如是选用户外,就必需选择户外型电压互感器。
  3.
采购咨询时,要明白项目电力配电系统的电压等级,普通的电压互感器按电压等级分类可分为等级,一个是低压互感器,低压互感器主要是有在1000V及以下的电压等级。中压互感器次要实用于额外电压为3KV
-110KV之间的电力配电系统,高压互感器普通用于220-500KV的电压品级,500KV以上的则必需选用超高夺电互感器型。
  4.
要明确其绝缘类型、绝缘类型是我们十分注意的参数问题,假如选择错误,就会给我们电力配电系统带来非常严重的后果,因而要明确其绝缘类型、绝缘类型必需明白,电压互感器按绝缘参数分类,主要有两种:一种是全封锁式,一种是半封锁式。
  5.
要明确产物的绝缘介质类型,电压互感器按绝缘介质可分为干式电压互感器、浇注式电压互感器、油浸式电压互感器、气体绝缘式电压互感器,因而在选型的时分,必定要弄清晰该项目所采取的电一互感器是个中的哪一种。万万不要搞错。
  6.
要明确电压互感器的变换技术原则、电压互感器按变换技术原则可分为电容式和电磁式两种,电磁式电压互感器是按比例把高压电变换成我们二次装备可以和的低压电,而电容式互感器主是要从电容器抽取电压,两者技术原则都纷歧定,选型推销之前必定要明确采取哪一种对全部电力配电零碎更牢靠才可推销。
相似回答