小电流接地系统单相故障的特点及过程,越详细越好。

小电流发生单相故障时的特点和过程是怎样的?详细为好!!!!!!!!!!!!!

单相接地故障的危害:

①由于非故障相对地电压升高(完全接地时升至线电压值)系统中的绝缘薄弱点可能击穿,造成短路故障;

②故障点产生电弧,会烧坏设备并可能发展成相间短路故障;

③故障点产生间歇性电弧时,在一定条件下产生串联谐振过电压,其值可达相电压的2.5—3倍,对系统绝缘危害很大。

单相接地故障的象征:

①中央信号:警铃响,“某千伏某段母线接地”光字牌亮,中性点经消弧线圈接地系统,还有“消弧线圈动作”光字牌亮;

②绝缘监察电压表指示:故障相电压降低(不完全接地)或为零(完全接地),另两相电压升高,于相电压(不完全接地)或等于线电压(完全接地),稳定性接地时电压表指针无摆动,若电压表不仃的摆动,则为间歇性接地;

③中性点经消弧线圈接地系统,装有中性点位移电压表时,可看到有一定指示(不完全接地)或指示为相电压值(完全接地时)消弧线圈的接地报警灯亮;

④发生弧光接地时,产生过电压,非故障相电压很高电压互感器高压保险可能熔断,甚至可能烧坏电压互感器。

真假接地的判断:

①电压互感器一相高压保险熔断,报出接地信号。发生该接地故障时,故障相对地电压降低,另两相升高,线电压不变。而高压保险一相熔断时,对地电压一相降低,另两相不会升高,线电压则会降低;

②用变压器对空载母线充电时开关三相合闸不同期,三相对地电容不平衡,使中性点位移,三相电压不对称,报出接地信号。这种情况只在操作时发生,只要检查母线及连接设备无异常,即可以判定,投入一条线路或投入一台站用变,即可消失;

③系统中三相参数不对称,消弧线圈的补偿度调整不当,有倒运行方式时,会报出接地信号。此情况多发生在系统中有倒运行方式操作时,经汇报调度,在相互联系时,可以了解到可先恢复原运行方式,消弧线圈停电调分接头,然后投入,重新倒运行方式;

④在合空载母线时,可能激发铁磁谐振过电压,报出接地信息。此情况也发生在倒闸操作时,可立即送上一条线路,破坏谐振条件,消除谐振。

单相接地故障的处理:

①判明故障性质和相别并汇报调度;

②分网运行缩小范围。分网包括系统分网、运行和站内分网,应在调度统一指挥下进行,应考虑各部分之间的功率平衡,急电保护的配合,消弧线圈的补偿度适当;

③检查站内设备有无故障。缩小范围后,应对故障范围以内的站内一次设备进行外部检查。主要检查各设备瓷质部分有无损伤、放电闪络,检查设备上有无落物,小动物及外力破外现象,检查各引线有无断线接地,检查互感器;避雷器有无击穿损坏等;

④检查站内设备发现有故障的处理。

A、故障点可以用开关隔离的应汇报调度转移负荷后,断开开关,隔离故障,并把故障设备各侧刀闸拉开,汇报上级,对故障设备进行检修。

B、故障点在母线上无法隔离的,故障母线应停电检修。

⑤检查站内设备未发现问题的处理,汇报调度,用瞬停的方法,查出有故障的线路,依次短时断开故障所在线上各分路开关时,如果接地信号消失,绝缘监察电压表指示恢复正常,即可证明所瞬停的线路上有接地故障。利用“瞬停法”查找接地故障的线路,一般顺序为:

A、空载线路。

B、双回路用户或有其他电源的线路。

C、分支多,线路长,负荷小,不太重要用户的线路,故障几率高的线路。

D、分支少,线路短,负荷较大,较重要用户的线路。查出故障线路路后,对于一般不重要用户的线路,可停电并通知查线;对于重要用户的线路,可以转移负荷或通知用户做好停电准备后,再切除该线路,进行检修处理。

查找接地故障时的注意事项:

1、检查站内设备时,应穿绝缘靴,接触设备外壳,构架及操作时,应戴绝缘手套。

2、当接地运行期时,应严密监视该设备的运行状况,防止其发热严重而烧坏,注意高压保险是否熔断。

3、监视消弧线圈的运行状况。消弧线圈有故障时,应先投入备用变压器,故障变压器停电后拉开消弧线圈刀闸。严禁在有接地故障时,拉开消弧线圈刀闸。

4、系统带电接地故障运行,一般不得超过2h。

5、发现接地设备消弧线圈故障或严重异常,应立即断开故障线路。

6、用“瞬停法”查找故障线路时,无论线路上有无故障,均应立即合上,瞬停时间应小于10S。

7、如在大风、雷雨天气系统频繁瞬时接地,可将不重要、易出现故障,分支多的线路停电10—20min,若观察不再出现瞬时接地,将风雨停后在试送电。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-11-09
  小电流接地系统单相故障的特点及过程:
  1、接地电流较小。接地点仅流过配电系统除了接地出线外其它出线总电容电流。
  2、接地相与其它两相间电压仍保持不变,不必立即切除故障线路。
  3、如配电系统电缆出线较多,则接地容性电流会过大,无法分断,此时应改由接地变压器经消弧圈接地,变成大电流接地系统。
相似回答