4千瓦的三相水泵需要用多大的交流接触器启动

如题所述

交流接触器容量应为电机容量的2倍或以上才耐用,4KW电机宜应用CJX2-1810(18A)交流接触器。

追问

谢谢

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-10-01
因为水泵不频繁启动,380V、4KW大约8A多电流,使用正泰的1210(三相12A,另有一个常开辅助触点用于控制电路)等,只要大于10A就可以。希望对你有帮助。追问

交流接触器旁边的几个接线端子是什么意思?怎么接?

追答

上边三个、下边三个比较大的接线端子是380V的进线和去电动机的出线使用的;CJT1-20这种型号的另外两边各有一组常开和一组常闭辅助触点,以方便控制连接,1210使用导轨安装,更换方便,它只有一组常开辅助触点,没有常闭触点(1201有一组常闭辅助触点,没有常开触点)。具体控制电路可以参考:http://wenku.baidu.com/view/e8014fc9da38376baf1fae62.html

本回答被网友采纳
第2个回答  2013-10-01

追答

用这个

追问

那7.5的呢

这个怎么算?

追答

计算电流I=Pe/1.732×线电压U×功率因数。

选个比这个算出来的I值稍大一点的就能用,当然越大越好

相似回答