如题所述

三相4千瓦潜水泵额定电流约8A,可以用10A的接触器。
交流接触器选择原则:
  交流接触器的选择应考虑以下几点:
  1 、根据被控制设备的运行状况选择。被控设备的运行状况可分为:持续运行、间断持续运行、反复短时工作三种;
  2、 对于持续运行的用电设备,应按实际最大负荷占交流接触器额定容量的67~75%这个范围选用交流接触器的额定电流;
  3 、对于间断持续运行的用电设备,应按实际最大负荷占交流接触器额定容量的80%这个范围选用交流接触器的额定电流;
  4 、考虑安装环境,如为开启安装,可允许适当超过2、3)中规定的百分值;如安装在开关柜中,通风条件较差时,则应 控制交流接触器的运行电流值,使其不超过2、3中规定的百分值;
  5 、交流接触器工作时的暂载率不超过40%时,它的短时间负载能力可超过它额定值的16~20%;
  6 、根据设备运行要求(如可逆、加速、降压启动等)来选择接触器的结构型式(如三极、四极、五极等)
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2016-05-07
三相4千瓦潜水泵 额定电流8A左右,按1.5倍选 接触器 用 12A的接触器
第2个回答  2016-07-22
不能,三相4kW水泵,工作电流应该是8A左右,10A的交流接触器余量太小,建议你采用12A至18A的交流接触器
第3个回答  2016-05-06
4千瓦的电机电流在10安左右,建议采用高一级别的接触器,以延长接触器的使用寿命本回答被网友采纳
第4个回答  2016-06-12
4kw水泵额定电流在8A左右,选用9A及以上的接触器就够用了。