按PLC 输入模块公共端(COM 端)电流的流向分,可分为源输入电路和漏输入电路,这句话怎么理解?

如题所述

主要看输入口的电流方向。
电流由输入口流出的,称为漏输入。比如大多数日系的PLC使用漏输入。
电流由输入口流入的,称为源输入。比如大多数欧美系的PLC使用源输入。
一般在使用接近开关或者其他数字量传感器时,需要根据PLC输入口的类型选用合适的传感器。
漏输入使用NPN型传感器。源输入使用PNP型传感器。追问

源输入电路,它具体的电路图是什么样子的

追答

追问

8路隔离数字量输入,用光耦隔离,源输入电路,电路图是如何连接的。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-12-22
学习PLC没必要去钻入这种文字上的理解,要以实际应用去理解。有些课本说源输入和漏输入,有些也说推或拉输入,有些也会说是N或P,而且每个PLC的型号不同输入形式也可能不一样。
源:就是能源,电源。如果把输入端接正电压的时候PLC输入是有效的那就是源输入,因为电流是从输入端口流入,反之为漏。追问

8路隔离数字量输入,用光耦隔离,源输入电路,电路图是如何连接的。

追答

第2个回答  2013-12-21
一般源输入电路公共端接负极,输入端电流是流出的;漏输入电路公共端接正极,输入端电流是流入的。追问

8路隔离数字量输入,用光耦隔离,源输入电路,电路图是如何连接的。