三菱FX2N系列PLC源型和漏型输入含义是什么

如题所述

源型是设备自带电源,具有输入驱动源以及输出点具有电源。
漏型是设备没有自带电源,输入点的驱动需要外部电源,输出仅仅是无源的触点信号。
一般的输入点都是几个输入点公用一个com点,源型在接线时,因为设备已经具有自带驱动电源,只需要com点和输入点短接即可。而漏型,需要外嫁电源,才可以驱动输入。

漏型输入:输入端子的电流方向是由外流入模块;
源型输入:输入端子的电流方向是由模块流出(即模块对外电路提供电源)。
使用光电开关输入时,选择漏型或源型输入是很注意的,否则不能匹配。若光电开关为PNP形式,应选择源型输入;若为NPN形式,应选择漏型输入。

三菱FX2N以及以前的PLC,是漏型输入的。
三菱FX3U以及以后的PLC,是可以用跳线更改源型或漏型输入的。不过一个模块只能是一种,同一模块不能混用。

至于Q系列,有源型输入模块,也有漏型输入模块。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-03-06
1. 回路上的差异
• 漏型输入[-公共端]
当DC输入信号是从输入(X)端子流出电流然后输入时, 称为漏型输
入。
连接晶体管输出型的传感器输出等时, 可以使用NPN集电极开路型晶
体管输出。
• 源型输入[+公共端]
当DC输入信号是电流流向到输入(X)端子的输入时, 称为源型输入。
连接晶体管输出型的传感器输出等时, 可以使用PNP集电极开路型晶
体管输出。
第2个回答  2011-01-03
呵呵!LS说的不全对!
欧美都叫源型和漏型,但是东方都叫NPN或者PNP,区别是高电平输入,还是低电平输入!
三菱FX的PLC后缀是001的,如FX2N-64MT-001都是NPN输入的!
后缀是D或者是ES的!如FX2N-64MT-D是带S/S端子的!可以选择NPN或者PNP,
Q系列,A系列还有L系列的模块,有源型输入,也有漏型输入。
正常国内是用NPN的!
相似回答